- Durchlauferhitzer mit zu kleiner Zuleitung
- #1
Hallo zusammen.
Ein Durchlauferhitzer 21kW wurde anstatt mit 4x6q mit 4x4q angeschlossen. Abgesichert ist mit B32 A. Das muss natürlich jetzt geändert werden. Optimale Lösung wäre 4x4 raus und 4x6 rein. Erfordert allerdings aufstemmen der Wand etc. Wenn die vorhandene Leitung jetzt mit LS 25A abgesichert wird, ist der Schutz der Leitung ja gegeben. Meine Frage zu Euren Praxiserfahrungen: Ist es aussichtsreich, den Durchlauferhitzer mit einer 25A Absicherung zu betreiben oder fliegt die Sicherung dann andauernd?
Welche Charakteristik muss der LS aufweisen? Im Moment ist B installiert. Muss es nicht C sein?
Vielen Dank
Ein Durchlauferhitzer 21kW wurde anstatt mit 4x6q mit 4x4q angeschlossen. Abgesichert ist mit B32 A. Das muss natürlich jetzt geändert werden. Optimale Lösung wäre 4x4 raus und 4x6 rein. Erfordert allerdings aufstemmen der Wand etc. Wenn die vorhandene Leitung jetzt mit LS 25A abgesichert wird, ist der Schutz der Leitung ja gegeben. Meine Frage zu Euren Praxiserfahrungen: Ist es aussichtsreich, den Durchlauferhitzer mit einer 25A Absicherung zu betreiben oder fliegt die Sicherung dann andauernd?