S
Sparky
- Beiträge
- 1.633
bigdie, ich habs jetzt nochmal vor mir (frickele schon den ganzen Morgen damit rum).
Es ist wie im Plan gezeichnet. Wenn also die Platte mit der Masse der Kleinspannung verbunden ist, das ist sie auch, dann wird durch den Abstandsbolzen der Sternpunkt der 3 Kondensatoren mit eben dieser Kleinspannungsmasse verbunden. Schau dir den Plan mal genau an, dadurch wird der CY3 glatt kurz geschlossen, wäre also überflüssig.
Klar, das wirkt sich sicher nicht auf die Funktion aus, denn zwischen den beiden Massen liegt ja sowieso noch ein anderer Kondensator, der CY4. Aber wozu dann den CY3?
Es ist wie im Plan gezeichnet. Wenn also die Platte mit der Masse der Kleinspannung verbunden ist, das ist sie auch, dann wird durch den Abstandsbolzen der Sternpunkt der 3 Kondensatoren mit eben dieser Kleinspannungsmasse verbunden. Schau dir den Plan mal genau an, dadurch wird der CY3 glatt kurz geschlossen, wäre also überflüssig.
Klar, das wirkt sich sicher nicht auf die Funktion aus, denn zwischen den beiden Massen liegt ja sowieso noch ein anderer Kondensator, der CY4. Aber wozu dann den CY3?