Hallo zusammen , möchte bei nem Kollegen den Zählerschrank austauschen weil dieser dem Alter her reif für den Abriss ist . Die Wohnung im EG wurde Letztes Jahr erneuert mit eigener UV und Zuleitung 5x10 . Die mittlere Wohnung dagegen besitzt keine eigene UV sondern hat 2x Stegleitung + 2x Nym als Zuleitung . Die Wohnung besitzt kein 400V netz und wird nur 1 Phasig versorgt . Herd 230V Platten
Für mich sieht das schonmal nach einem Problem aus .
Der Endgegner kommt noch . Die Dachgeschoß Wohnung ist mit einem 5x1,5 als Zuleitung abgesichert 1-Phasig 25A FI
Der Herd in der Wohnung wurde mit allen 3 Phasen auf einen B16 Automat aufgeklemmt. Jetzt ist die Frage was ihr tun würdet ?
Haben überlegt 2x 5x10 in die beiden Wohnungen zu legen und diese zu sanieren . Das ganze soll Anfang Januar beginnen . Zählerschrank soll aber noch dieses Jahr gewechselt werden .
Für mich sieht das schonmal nach einem Problem aus .
Der Endgegner kommt noch . Die Dachgeschoß Wohnung ist mit einem 5x1,5 als Zuleitung abgesichert 1-Phasig 25A FI
Der Herd in der Wohnung wurde mit allen 3 Phasen auf einen B16 Automat aufgeklemmt. Jetzt ist die Frage was ihr tun würdet ?
Haben überlegt 2x 5x10 in die beiden Wohnungen zu legen und diese zu sanieren . Das ganze soll Anfang Januar beginnen . Zählerschrank soll aber noch dieses Jahr gewechselt werden .