O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.557
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
- Fast unbenutzter Herd - Sicherung springt nach 5s raus
- #21
Es gibt keine Möglichkeit, daß sich da irgend was selbst heilt, maximal den Fehler verdeckt.
Ein Schaden am Herd ist bei Betrieb ohne FI nicht dadurch zu erwarten aber eben auch kein Abschaltung wenn bestimmte Gefährdungen auftreten.
Davon ist UNBEDINGT Abstand zu nehmen! Insbesondere wenn es sich hier möglicherweise sogar um ein in Spanien weit verbreitetes TT Netz handelt, denn da kann es durchaus passieren, daß bei einem Kontakt mit dem PE die Sicherung stark verzögert oder gar nicht auslöst!
Anstatt eines Mechanikers wäre ein Elektriker der richtige, welcher den Fehler messtechnisch finden kann, denn es müssen nicht zwingen die Heizungen sein auch wenn diese eine der häufigsten Ursachen sind.
Ein Schaden am Herd ist bei Betrieb ohne FI nicht dadurch zu erwarten aber eben auch kein Abschaltung wenn bestimmte Gefährdungen auftreten.
Davon ist UNBEDINGT Abstand zu nehmen! Insbesondere wenn es sich hier möglicherweise sogar um ein in Spanien weit verbreitetes TT Netz handelt, denn da kann es durchaus passieren, daß bei einem Kontakt mit dem PE die Sicherung stark verzögert oder gar nicht auslöst!
Anstatt eines Mechanikers wäre ein Elektriker der richtige, welcher den Fehler messtechnisch finden kann, denn es müssen nicht zwingen die Heizungen sein auch wenn diese eine der häufigsten Ursachen sind.