Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)

Diskutiere Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn) im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zur Erdung des Stromnetzes in meinem Altbau (1970) mit erneuerter Elektrik (2015). Meinen Elektriker kann...
  • Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)
  • #41
Und genau das ist der Grund warum bei mir die Eaton da bleiben wo sie sind (beim Großhändler im Regal)
Eine Sicherung soll die Leitung vor Überlast sichern. Eaton ist nicht in der Lage ihre RCD so auszulegen das sie durch die Sicherung in Nennstromstärke gegen Überlast gesichert sind. Somit ist ein 40 A RCD in echt nur ein 25 A RCD!
 
  • Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)
  • #42
Und genau das ist der Grund warum bei mir die Eaton da bleiben wo sie sind (beim Großhändler im Regal)
Eine Sicherung soll die Leitung vor Überlast sichern. Eaton ist nicht in der Lage ihre RCD so auszulegen das sie durch die Sicherung in Nennstromstärke gegen Überlast gesichert sind. Somit ist ein 40 A RCD in echt nur ein 25 A RCD!

Sowas gibt's bei manchen Hautschaltern auch

Die Angabe bei manchen Herstellern bezieht sich auf rein ohmsche Last und nicht wie im Haushalt vorkommend auch etwas gemischt
 
  • Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)
  • #43
der Eaton PFIM-X darf mit Nennstrom vorgesichert werden.
Ein Österreicher weiß das natürlich auswendig.

upload_2019-10-3_14-19-13.png
 
  • Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)
  • #45
@Pumuckel
Dann kaufste den 63A Typ der kann dann mit 40A vorgesichert werden.
 
  • Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)
  • #46
Hallo EFuchsi,
hast du auch eine Quellenangabe und Link für dein eingestelltes Bild.
Soweit ich Eaton kenne, wurde im neuen Katalog die Absicherung von Standard RCD bei Überlast nicht mehr so Klar beschrieben. Ein User hat im anderen Forum eine Antwort zum Überlastschutz bekommen. Etwas Wischi Waschi wo sich jeder was aussuchen kann.
 
  • Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)
  • #47
Nö es gibt da noch andere Hersteller da kann ich einen 40 A FI mit 40 A vor sichern!
 
Thema: Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)

Ähnliche Themen

Erdung / PEN Auftrennung

Erdung im Haus

TT und TN-S beim selben VNB?

TT-netz, 1 Aussenleiter, 45A vom Versorger ( 1-adriges System )

Einbau Ableiter DEHNshield Typ 1/2