Hallo,
ich habe gerade mit einem Motor einer Be- und Entlüftungsanlage zu kämpfen. Alle 3 Phasen sind da, 400V, der FU Zeigt keinen Fehler an und die Lüfterwelle ist total leichtläufig und alles sieht gut aus. Der Lüfter dreht bis ca 30% einwandfrei hoch. Anschließend zuckt der Motor immer nur noch hin und her und her und außer das dem Keilriemen bewegt sich am Lüfterrad nichts. Motorwicklungen sehen ok aus vom Messen, Brücken für Dreieck und Verbindungen sind auch ok. Kann es sein das der FU defekt ist und er es selber nicht mitbekommt ? Oder hat jemand noch eine andere Idee was das Phänomen verursachen könnte ?
ich habe gerade mit einem Motor einer Be- und Entlüftungsanlage zu kämpfen. Alle 3 Phasen sind da, 400V, der FU Zeigt keinen Fehler an und die Lüfterwelle ist total leichtläufig und alles sieht gut aus. Der Lüfter dreht bis ca 30% einwandfrei hoch. Anschließend zuckt der Motor immer nur noch hin und her und her und außer das dem Keilriemen bewegt sich am Lüfterrad nichts. Motorwicklungen sehen ok aus vom Messen, Brücken für Dreieck und Verbindungen sind auch ok. Kann es sein das der FU defekt ist und er es selber nicht mitbekommt ? Oder hat jemand noch eine andere Idee was das Phänomen verursachen könnte ?