Hallo erstmal an alle!

Ich hoffe einer von Euch kann mir weiterhelfen!

Und zar geht es darum:

Vom Zähler wird eine Zuleitung verlegt zu der Unterverteilung in der Wohnung.
Die Zuleitung hat 10mm2 ist etwa 9-10m lang und ist zu 80% im Estrich und zu 20% auf Putz verlegt.
Jetzt höre ich von jedem irgendwie was anderes bezüglich der Absicherung... Deswegen meine Frage an Euch: Ist in der UV ein FI mit 63A zu groß?


P.S.: Bevor hier irgendwas falsch verstanden wird... Die Anschlüsse macht später alles ein befreundeter Elektromeister. Der ist zur Zeit nur in Amerika und ich kann Ihn nicht erreichen! Deswegen meine Frage an Euch da ich die Sachen alles schon vorher kaufe!

Danke schonmal an Euch!
 
  • Frage zur Absicherung einer Zuleitung
  • #2
Das Kabel sollte in der Hauptverteilung mit max. 50A abgesichert werden.
Die Größe des RCD (Fi) hängt von der angeschlossenen Belastung ab. Wenn die 50 A ausgenutzt werden, sollte es ein 63A Fi sein. Ist nur wenig Belastung zu erwarten und soll nicht auf Zukunft gebaut werden, könnte ein 40A Fi reichen. Aber der Preisunterschied ist ja wohl nur gering.
 
  • Frage zur Absicherung einer Zuleitung
  • #3
Danke schonmal für die schnelle Antwort!

Hatte ganz vergessen dazu zu schreiben das auch ein Durchlauferhitzer mit 24 KW Leistung mit angeschlossen wird!
Wenn ich dann recht in der Annahme bin müsste ich eine 63A nehmen?!
 
  • Frage zur Absicherung einer Zuleitung
  • #4
Würde ich unbedingt vorschlagen.
 
  • Frage zur Absicherung einer Zuleitung
  • #5
Ich danke Dir!

Der Fi kommt dann später in die Hauptverteilung oder in die Unterverteilung?
Oder ist das egal?
 
  • Frage zur Absicherung einer Zuleitung
  • #6
Ich würde ihn in die Unterverteilung setze, sonst musst du ja bei jeder Auslösung zur Hauptverteilung rennen.

Du solltest bei deinen Planungen aber mal überlegen, ob es sinnvoll ist, alles über einen Fi laufen zu lassen. Ich würde z.B. Tiefkühlgeräte mit einem eigenen Fi versehen, damit bei einem Allgemeinausfall während der Abwesenheit das Tiefkühlgerät nicht aus ist. Hierfür gibt es z.B Fi/LSS-Kombinationen. Ähnliches könnte man auch für andere Dinge überlegen. Und die Beleuchtung im Raum der UV würde ich ohne Fi anschließen, damit man bei Ausfall noch Licht hat.
 
  • Frage zur Absicherung einer Zuleitung
  • #7
Das ist eine sehr gute Idee! Das ich da nicht selber drauf gekommen bin ;) Dank Dir!
 