Manuelk schrieb:
Natürlich muss jeder nach geltenden Vorschriften arbeiten. Aber die werden anscheinend öfters mal großzügiger ausgelegt.
Ja - manchmal sehr großzügig. Und ich möchte nicht wissen, was alles nicht entdeckt wurde oder wie großzügig ausgelegt wird, wenn gar keiner kontrolliert. Bei manchen Handwerker müsste man sich regelrecht dahinterstellen.
Vieles ist auch ein Zufallsfund, wie beim Fragesteller, wo der PE für den durchtrennten Leiter herhalten und dieser wiederum als lose Arder eingeschoben oder woanders ein mit Edding schwarz markierter gegn am Schalter angeschlossen wurde.
Ich selber laufe jetzt aber auch nicht herum und baue jede Steckdose und Schalter aus und schaue nach, ziehe an jeder Leitung oder messe jeden PE nach, was man eigentlich müsste.
Mit der Zeit gewinnt man aber ein Blick dafür, wo es sich lohnt, genauer hinzuschauen, nicht immer zur Freude der ausführenden Unternehmen. Und wenn man zwischendurch nicht immer wieder auf der Baustelle steht, wird vieles hinterher weggepfusch, so dass man es nicht mehr sieht.
Aber hier sparen viele Bauherren auch an der falschen Stelle. Da ist denn vielleicht ein Gutachter für einen halben Tag gebucht, der bei der Übergabe dabei ist. Das kann man sich denn auch sparen!
mfG
Jörg