Generator als Notstromagregat nutzen in einer Mietwohnung

Diskutiere Generator als Notstromagregat nutzen in einer Mietwohnung im Forum Ersatzstromanlagen (Notstrom) im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin, ich bin am überlegen ob es möglich ist wenn bei Stromausfall kurzfristig den Generator an das Wohnungs - Stromnetz anzuschliesen. Ist es...
K

Klabautermann

Beiträge
1
Moin, ich bin am überlegen ob es möglich ist wenn bei Stromausfall kurzfristig den Generator an das Wohnungs - Stromnetz anzuschliesen.
Ist es möglich die Hauptsicherung heraus zu nehmen und ganz einfach den Generator über eine Steckdose, die auf dem Balkon ist zu verbinden, mit einem ganz normalen Kabel, das nur für diesen Zweck angefertigt ist (Stecker _ Stecker) Stecker in Generator und steclker in die Steckdose.
Das ist sicher nicht VDI gerecht, es kann aber z.B. die Gefriertruhe und eine Lampe mit Strom versorgen in einer Notsituation. Wie angeführt, nur in einer Notsituation für kurze Zeit.
 
Wenn du Menschen umbringen willst kannst du das natürlich so machen.

Ohne Witz, das ist ne Schnappsidee und VIEL zu gefährlich.
 
Moin, ich bin am überlegen ob es möglich ist wenn bei Stromausfall kurzfristig den Generator an das Wohnungs - Stromnetz anzuschliesen.
Ist es möglich die Hauptsicherung heraus zu nehmen und ganz einfach den Generator über eine Steckdose, die auf dem Balkon ist zu verbinden, mit einem ganz normalen Kabel, das nur für diesen Zweck angefertigt ist (Stecker _ Stecker) Stecker in Generator und steclker in die Steckdose.
Das ist sicher nicht VDI gerecht, es kann aber z.B. die Gefriertruhe und eine Lampe mit Strom versorgen in einer Notsituation. Wie angeführt, nur in einer Notsituation für kurze Zeit.
Wieso nimmt man dann keine Verlängerungsleitung und steckt die Gefriertruhe direkt ein?

Auf was für Ideen manche Menschen kommen. …
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist es möglich die Hauptsicherung heraus zu nehmen und ganz einfach den Generator über eine Steckdose, die auf dem Balkon ist zu verbinden, mit einem ganz normalen Kabel, das nur für diesen Zweck angefertigt ist (Stecker _ Stecker) Stecker in Generator und steclker in die Steckdose.
Das ist sicher nicht VDI gerecht, es kann aber z.B. die Gefriertruhe und eine Lampe mit Strom versorgen in einer Notsituation. Wie angeführt, nur in einer Notsituation für kurze Zeit.
Das ist nicht nur verboten, sondern kreuzgefährlich. Die normalen Generatoren liegern ein IT-Netz. Dort gibt es keinen Neutralleiter, sondern zwei Außenleiter ohne das einer einen Bezugspunkt zum Erdpotential hat. Man kann an die Steckdosen normale Endgeräte anschließen, aber keine TN- oder TT-Netzstrukturen.
 
Ist es möglich die Hauptsicherung heraus zu nehmen und ganz einfach den Generator über eine Steckdose, die auf dem Balkon ist zu verbinden, mit einem ganz normalen Kabel, das nur für diesen Zweck angefertigt ist (Stecker _ Stecker)

Stecker-Stecker -Leitung ist eine lebensgefährliche Sache. Man stelle sich vor, ein Kind zieht den Stecker am Balkon....

Wenn man ins Wohnungsnetz einspeisen will, muss nach dem Zähler ein normgerechter Umschalter mit Nullstellung zwischen Netz- und Notbetrieb montiert werden, sowie ein geeigneter Einspeisewandstecker.
Dann muss man dafür sorgen, dass durch geeignete Maßnahmen das IT-Netz der meisten Generatoren in ein TN-Netz für die Anlage umgesetzt wird. 30mA RCDs für alle notversorgten Anlagenteile, sowie geeignete Erdung sind auch verpflichtend.
Also ziemlich viel Aufwand. Da wäre es sinnvoller, die wichtigsten Gerätschaften im Notfall mittels Verlängerungsleitungen, unabhängig vom fest installierten Wohnungsnetz zu versorgen. Was aber auch wieder bei mehreren Verbrauchern sicherheitsmäßig kritisch sein kann. (siehe DGUV - Lösung für Baustellenstromversorgung mit Generatoren.)
 
Vor allem funktionieren alle Schutzfunktionen des hausnetzes mit dieser Einspeisung nicht mehr!
 
Ist es möglich die Hauptsicherung heraus zu nehmen und ganz einfach den Generator über eine Steckdose, die auf dem Balkon ist zu verbinden, mit einem ganz normalen Kabel, das nur für diesen Zweck angefertigt ist (Stecker _ Stecker) Stecker in Generator und steclker in die Steckdose.
Nein das ist verboten!

Einzige sinnvolle Lösung wäre mit einem Verlängerungskabel zu arbeiten, dass wurde e oben schon angesprochen.
 