Hallo!
Erst mal, willkommen im Forum!
Also, das hat nix mit der Last zu tun, sondern mit der Spannung.
Laut TAB darf auf einer Leitung nicht mehr als 3% Spannungsfall sein.
Bei 230V macht das 6,9V,...
Und wenn man dann das ganze mal durchrechnet mit dem Widerstand der Leitung, dann kommt mal auf ca. 36m.
Aber da es ja den hinleiter und den Rückleiter gibt, müss man also die 36m geiteilt durch 2 nehmen.
Dann kommt man auf die maximale leitungs/kabellänge von ca. 18m.
ich hoffe ich konnte weiter Helfen!