Hemapri
- Beiträge
- 4.306
- Beruf
- Meister im Elektrotechnikerhandwerk
Stimmt, bei einer Unterbrechung des PEN davor sind sie nutzlos und die Gefahr der klassischen Nullung bleibt nach wie vor erhalten. Es bleibt eine Notlösung, die zwar besser ist, als gar keine Fehlerstromüberwachung, aber hinsichtlich der Sicherheit keine moderne Installation ersetzt.diese Dosen helfen aber nicht gegen die Probleme durch den PEN der klassischen Nullung, und wirken natürlich nicht auf die Leitung davor.