- Ist das eine klassische Nullung ?
- #21
Das stimmt nicht eine klassische Nullung hat sehr wohl Auswirkungen auf das Haus.
diese verursacht nämlich vagabundierende Ströme über geerdete Bauteile, da man entweder den N erdet oder aber Betriebsströme über den PE ableitet.
Diese Ströme verteilen sich im gesamten Gebäude und verursachen Schäden an leitfähigen Teilen wie Rohrleitungen, Moniereisen, etc.
Zusätzlich auch Störungen von Antennenanlagen, Netzwerk, und andere Vernetzte Gerätschaften.
Die Typen L sollte man auch dringlich ersetzen, da diese nicht in der Lage sind ausreichend gegen Überlast zu schützen!
Typ L automaten lösen viel zu spät aus.
Was hier auch ein Problem ist, ist die Aufteilung des grüngelben PEN erst nach dem Zähler und nach dem Anschluß an den Potentialausgleich.
Auch das sollte man dringend beheben.