Moin,
ich versuche mich mittels alten Aufgaben auf die Prüfung vorzubereiten und bräuchte eine fachliche Meinung zu meinen Lösungen bzw. ein paar Tipps und etwas Hilfe.
Folgende Aufgabenstellung:
Dazu die entsprechenden Auszüge der Tabelle:
Daraus ergeben sich:
Verlegeart: B2
Strombelastbarkeit der Leitung: Ir=16,5A
Bemessungsstrom des LSS: 16A --> Laut Tabelle ist das korrekt auch wenn der LS in der Aufgabe mit 13A angegeben ist?
Aufgaben:
ab) Berechnen Sie die Gesamtleistung, welche im Konferenzraum benötigt wird:
20x700 Watt = 14.000Watt
ac) Berechnen Sie die maximale Stromkreislast eines Stromkreises unter Berücksichtigung des gewählten Leitungsschutzschalters:
einfach 13Ampere wegen des LSS?
oder 230Volt (Standard Spannung Europa) x 13 Ampere LSS = 2990Watt
oder 14000Watt Gesamtleistung / 13 Ampere LSS = 1077Volt
ad) Berechnen Sie die Anzahl der Stromkreise, die mindestens benötigt werden:
14000W / 230V = 60,86A / 13A LSS = 4,68 ~ 5?
oder 14000W / 2990 W = 4,68 ~ 5?
oder 1077V / 230V = = 4,68 ~ 5?
a)Berechnen Sie die maximale Strombelastbarkeit der Leitung bei gehäufter Verlegung:
16,5A Leitung x 0,6 = 9,9A
Laut Tabelle den Faktor f2 bei 5 Leitungen nehmen:
af)Überprüfen Sie, ob die Bedingung Ib <= In <= Iz eingehalten wird:
Hier scheitert es dann an den vorherigen aufgaben. Iz wäre noch machbar mit 9,9A.
In ist der Bemessungsstrom vom LSS also 13A oder 16A laut Tabelle, ich würde 13 nehmen, der hängt ja dran.
Bei Ib bin ich überfragt, 14000W / 230V 0 60,86A oder / 20 Steckdosen = 3,04A?
Hoffe meine annahmen sind weitestgehend korrekt und mich irritiert nur die Art der Fragestellung...
Danke Vorab für jeden Tipp und jede Hilfe
ich versuche mich mittels alten Aufgaben auf die Prüfung vorzubereiten und bräuchte eine fachliche Meinung zu meinen Lösungen bzw. ein paar Tipps und etwas Hilfe.
Folgende Aufgabenstellung:
Dazu die entsprechenden Auszüge der Tabelle:
Daraus ergeben sich:
Verlegeart: B2
Strombelastbarkeit der Leitung: Ir=16,5A
Bemessungsstrom des LSS: 16A --> Laut Tabelle ist das korrekt auch wenn der LS in der Aufgabe mit 13A angegeben ist?
Aufgaben:
ab) Berechnen Sie die Gesamtleistung, welche im Konferenzraum benötigt wird:
20x700 Watt = 14.000Watt
ac) Berechnen Sie die maximale Stromkreislast eines Stromkreises unter Berücksichtigung des gewählten Leitungsschutzschalters:
einfach 13Ampere wegen des LSS?
oder 230Volt (Standard Spannung Europa) x 13 Ampere LSS = 2990Watt
oder 14000Watt Gesamtleistung / 13 Ampere LSS = 1077Volt
ad) Berechnen Sie die Anzahl der Stromkreise, die mindestens benötigt werden:
14000W / 230V = 60,86A / 13A LSS = 4,68 ~ 5?
oder 14000W / 2990 W = 4,68 ~ 5?
oder 1077V / 230V = = 4,68 ~ 5?
a)Berechnen Sie die maximale Strombelastbarkeit der Leitung bei gehäufter Verlegung:
16,5A Leitung x 0,6 = 9,9A
Laut Tabelle den Faktor f2 bei 5 Leitungen nehmen:
af)Überprüfen Sie, ob die Bedingung Ib <= In <= Iz eingehalten wird:
Hier scheitert es dann an den vorherigen aufgaben. Iz wäre noch machbar mit 9,9A.
In ist der Bemessungsstrom vom LSS also 13A oder 16A laut Tabelle, ich würde 13 nehmen, der hängt ja dran.
Bei Ib bin ich überfragt, 14000W / 230V 0 60,86A oder / 20 Steckdosen = 3,04A?
Hoffe meine annahmen sind weitestgehend korrekt und mich irritiert nur die Art der Fragestellung...
Danke Vorab für jeden Tipp und jede Hilfe