Kabel für Kühlschrank 0,75qmm?

Diskutiere Kabel für Kühlschrank 0,75qmm? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo habe ein "blödes" Problem. Will nen Kühlschrank in einer Ecke stellen, wo es keine Steckdose gibt. Jetzt ist da der Boden gefliesst, und die...
@Www Änderung der Absicherung ändert nichts an dem Mindestquerschnitt für Niederspannungsinstallationen von 1,5mm².
Stimmt natürlich. Dem Bezirkselektriker* könnte sowas bei seiner jährlichen Begehung auffallen. Besteht naürlich die Gefahr, dass er umgehend die Anlage stilllegt und verplombt. Genauso wenn man einfach Einzeladern in der Fliesenfuge verschwinden lässt, könnte ein saftiges Bußgeld drohen.

Es geht jetzt darum, dass man bei einer Verwendung von 0,75mm² als Zuleitung absicherungstechnisch auf der sicheren Seite wäre. Alles genau ausgelegt, dürfte der TE als Laie bei alles „ohne Stecker“ 0% von dem machen.

*) Wenn es diesen in irgendeiner Form geben würde
 
Nein.
Nur die kurze Anschlußleitung die üblicherweise fest am Gerät verbaut ist oder hin und wieder als Kaltgeräte Leitung da dran kommt darf einen Querschnitt geringer als 1,5mm² aufweisen. Die Länge ist dabei auch begrenzt.
Alles andere, auch Verlängerungsleitungen NICHT.
 