Abschaltzeiten von Sicherungen dienen im Wesentlichen dem Brandschutz.
Wird der Kurzschluß schnell gelöscht reduziert sich das Brandrisiko erheblich.
Da bei einem Kurzschluß nicht zwingend eine gefährliche berührbare Spannung auftritt, ist das oftmals kein Personenschutz.
Erst der FI-Schutzschalter ergibt einen wertigen direkten Personenschutz.
Die Leitung wird durch den LS gegen Kurzschluss geschützt, auch wenn sie so lang ist, dass der magnetische Schnellauslöser nicht anspricht sondern der thermische Auslöser!@ letzte Beiträge bzgl. RCD
seit wann interessiert diesen ein Kurzschluß? Also doch nicht das alleine selig machende Teil.
Warum? Spannungsfall, Überlast-, Kurzschluss- und Personenschutz passen, wie in diesem Thread ausgiebig diskutiert wurde.Ja Leitung zu lang für den mikrigen Querschnitt