K
Knogle
- Beiträge
- 282
Ich gruesse euch
Ich bin aktuell dabei die ganze Elektroinstallation im Aussenbereich zu ueberarbeiten
Vorher war nur 2 Adriges 1,5mm^2 Kabel nach aussen verlegt, woran eine Steckdose, mehrere Lampen, und eine Markise dranhingen
Es waren sogar ueberall noch NYM Kabel verarbeitet mit aus irgendeinem Grund, ziemlich bruechiger Isolierung
Habe jetzt die Zuleitung neu gemacht mit NYY 2,5 Kabel, 3 Adrig, und RCCB davor
Nun ist mir eine Ueberraschung begegnet, und ich wuerde mal gerne eure Meinung wissen
So war die Markise installiert
Da wo der Kabelkanal unten zuende ist war eine Lampe installiert mit 2 Adrigem Kabel, und nach oben hin zur Markise, ging ein 2 adriges flexibles Litzenkabel???? Was soll das?
http://s32.postimg.org/6y8spoqo1/20160518_134542.jpg
Das 2 Adrige Litzenkabel ist ein 3 adriges, mit abgeschnittenem PE Leiter
Das Kabel geht weiter zu einer Steckdose an der Decke, wo die Markise eingestoepselt ist
Ist das so VDE konform oder kann man das reklamieren? Fuer mich ist das Katastrophe
Das ganze wurde weiterhin mit Luesterklemmen realisiert, ohne Aderendhuelsen oder aehnliches, und das Litzenkabel war extrem zerfranst
Bitte um Rat
Sollte ich das reklamieren? Der Aufbau der Markise liegt schon 3 Jahre zurueck, aber vorher ist das ja nie aufgefallen weil ich nie unter die Lampe geschaut habe
Weiterhin wurde da an der Luesterklemme sogar Zeitungspapier verarbeitet als "isolierung" weil da einfach nur blanke Adern waren
Ich bin aktuell dabei die ganze Elektroinstallation im Aussenbereich zu ueberarbeiten
Vorher war nur 2 Adriges 1,5mm^2 Kabel nach aussen verlegt, woran eine Steckdose, mehrere Lampen, und eine Markise dranhingen
Es waren sogar ueberall noch NYM Kabel verarbeitet mit aus irgendeinem Grund, ziemlich bruechiger Isolierung
Habe jetzt die Zuleitung neu gemacht mit NYY 2,5 Kabel, 3 Adrig, und RCCB davor
Nun ist mir eine Ueberraschung begegnet, und ich wuerde mal gerne eure Meinung wissen
So war die Markise installiert
Da wo der Kabelkanal unten zuende ist war eine Lampe installiert mit 2 Adrigem Kabel, und nach oben hin zur Markise, ging ein 2 adriges flexibles Litzenkabel???? Was soll das?
http://s32.postimg.org/6y8spoqo1/20160518_134542.jpg
Das 2 Adrige Litzenkabel ist ein 3 adriges, mit abgeschnittenem PE Leiter
Das Kabel geht weiter zu einer Steckdose an der Decke, wo die Markise eingestoepselt ist
Ist das so VDE konform oder kann man das reklamieren? Fuer mich ist das Katastrophe
Das ganze wurde weiterhin mit Luesterklemmen realisiert, ohne Aderendhuelsen oder aehnliches, und das Litzenkabel war extrem zerfranst
Bitte um Rat
Sollte ich das reklamieren? Der Aufbau der Markise liegt schon 3 Jahre zurueck, aber vorher ist das ja nie aufgefallen weil ich nie unter die Lampe geschaut habe
Weiterhin wurde da an der Luesterklemme sogar Zeitungspapier verarbeitet als "isolierung" weil da einfach nur blanke Adern waren