Moin,
ich bin neu in eine Wohnung gezogen und dort wurde vor kurzem die UV erneuert. Im gleichen Zuge wurde vom Elektriker der E-Herd angeschlossen. Er hat ihn mit 3 Phasen angeschlossen, nun funktioniert dieser nicht. Deshalb habe ich mal den Duspol genommen und gemessen. Zwischen L1, L2 und N bzw. PE liegen 230V an. Von L3 zu N bzw. PE 0V. Zwischen L1, L2 und L3 jeweils 0V.
Habe dann mal in die UV geguckt und an der Zuleitung gemessen. Dort genau dasselbe. Jedoch habe ich vom Hausanschluss an einen Drehstromzähler.
Des weiteren habe ich nur einen B20 Sicherungsautomaten für den Herd.
Hat jemand eine Erklärung vor das ganze?
Vielen Dank schon einmal!
ich bin neu in eine Wohnung gezogen und dort wurde vor kurzem die UV erneuert. Im gleichen Zuge wurde vom Elektriker der E-Herd angeschlossen. Er hat ihn mit 3 Phasen angeschlossen, nun funktioniert dieser nicht. Deshalb habe ich mal den Duspol genommen und gemessen. Zwischen L1, L2 und N bzw. PE liegen 230V an. Von L3 zu N bzw. PE 0V. Zwischen L1, L2 und L3 jeweils 0V.