Hallo
@Walter79.
Tausche den alten Drehstromstecker einfach gegen einen 16A PERILEX- Stecker aus, so wie
@eFuchsi es in #2 schon gepostet hat.
Für deine Anwendung spricht überhaupt nichts dagegen.
Die PERILEX- Steckdose ist bei dir ja schon vorhanden.
Perilex ist da eher die Ausnahme ich würde 5 poligen CEE Verbauen
PERILEX- Steckvorrichtungen werden nach wie vor in bestimmen Umgebungen, Kleingewerben, Praxen etc. verwendet, wo keine besonderen Ansprüche von Schutzarten zu beachten sind.
Dass der in #1 gezeigte Stecker kein Kragenstecker ist, erkennt man unschwer.
Das wurde auch schon bemerkt.
Diese Art von Steckvorrichtung stammt aus den 30er Jahren und war eigentlich eine
Drehstrom- Schutzkontaktverbindung.
Bis weit in die 60er / 70er Jahre wurden diese eingesetzt, wenn die althergebrachten "Kragensteckdosen" zu blöckisch waren.
Diese Steckverbindung hatte aber ein großes Sicherheitsproblem.
Die SL und N (früher Mp) Kontaktierung war einseitig ausgeführt.
Bei großem Zug an der Leitung des Steckers auf der Gegenseite der Randkontakte konnte es passieren, dass der SL und / oder der N keine oder ungenügende Verbindung mehr hatte.
Das führte auch zum Verbot dieser Steckverbindung.
In der DDR wurde diese Steckverbindung Art noch weiterentwickelt.
Die Randkontaktierung wurden durch Stiftkontakte ersetzt.
Allstromer