Nochmal wenn du eh umbauen willst dann ab HAK als TN-S-Netz. Und wenn du den PEN erst in der UV aufteilst dann auch da als TN-S-Netz. Das bedeutet Netz UV -Schutz Typ 1 + 2 vor dem Zähler und nach dem Zähler und dem Umschalter Typ 2+3 . Den Generator brauchst du nicht mit Typ 1 +2 zu Schützen. Den Schutz deiner Anlage stellt der Typ2+3 sicher . Vor Einschlägen im Netz des Versorgers sorgt der Typ 1+2 vor dem Zähler . Der reduziert deine Fehlerspannung dann auf 2500V und der Typ 2+3 auf 1500 V
Grobschutz = Typ 1 auf Spannung unter 6000 V Mittelschutz = Typ 2 auf 2500V und Feinschutz auf 1500V
Im Normalfall liegen die Spannungen dann deutlich unter diesen Werten.