Also ich arbeite ja in der Uni und mich hat die frage auch mal interessiert,
Ich war gestern im Baumarkt und hab mir ein Stück 6 mm² gekauft und nachgemessen.
1. 5,21mm²
2. 5.19mm²
3 5,17 mm²
4 5,19 mm²
5 5.20 mm²
Natürlich ausgehend davon dass es ein runder LEiter ist.
Als gegebprobe an der Leitung von 1968 als das Gebäude in dem ich arbeite gebaut wurde.
1. 6,02 mm²
2. 6,03 mm²
3. 6,01 mm²
4 6,03 mm²
5 6,03 mm²
Dann will ich es deutlicher sagen:Warum unnütz? Weil Du Betrug einfach geil findest?
Und wenn die Leiter nur 2,05 haben? Dafür brauche ich keine Mikrometerschraube...Bei 4 mm² hast du einen Durchmesser von 2.256 mm . Selbst wenn da eine Abweichung im Durchmesser von 0,1 mm zugelassen ist liegst du da noch im Bereich von 3,64mm²
Ich behaupte schlicht und einfach das du den Durchmesser nicht mit einer Mikrometerschraube gemessen hast. Der Messschieber ist da zu ungenau. Nebenbei werden die Zuglehren immer auf das kleinste Toleranzmaß ausgelegt. Den durch den Zug vergrößert sich der Durchmesser der Ader .
Ist mir schon klar, deshalb erzählst hier auch die ganze Zeit so viel Blödsinn. Praktisch hast Du wahrscheinlich noch nie ein Kabel in der Hand gehabt. Ich empfehle Dir mal ein neues Kabel zu kaufen und nachzumessen, bevor Du uns hier weiter mit Deinem (Irr)Glauben beehrst!Kann ich nicht glauben, dass in einer Leitung derart schwankende Durchmesser zu finden sind.
Natürlich ohne dies begründen zu können. (zensiert werner_1)Dann will ich es deutlicher sagen:
ich finde deine Betrugsvermutung und die Diskussion darüber einfach lächerlich !
Falls noch nicht aufgefallen, ... (werner_1)... wir reden hier aktuell von einem 4 mm² Kabel...Die Din VDE0295 verlangt einen elektrischen Widerstand einer Kupferleitung der Klasse1 und 2 von 1.5mm² von 12.10Ohm auf 1000m. Das entspricht einem Leitwerk von 55.6. Wenn nun mit reinerem Kupfer das mit kleinerem Querschnitt erreicht wird, ist das eben in Ordnung und kein Betrug.
PUNKT AMEN BASTA und AUS.
Wann wird diese Forderung endlich verwirklicht ?PUNKT AMEN BASTA und AUS.
War ja nur ein Beispiel. Und bitte verkneife Dir alle Beleidigungen.
Gut beim 4mm² sind es laut Din VDE 0295 bei Adern der Klasse 1 und 2 eben 4.61Ohm je km
Entspricht ebenfalls dem Leitwert 55.6 bei genau 4mm²
Mit einem Leitwert von 58,8 (0.017 Ω * mm² / m) kommt man auf mind. Querschnitt von 3,69mm²
Mit einem Leitwert von 58 (0.0175 Ω * mm² / m) kommt man auf mind. Querschnitt von 3,8mm²
Ich war gestern im Baumarkt und hab mir ein Stück 6 mm² gekauft und nachgemessen.
1. 5,21mm²
2. 5.19mm²
3 5,17 mm²
4 5,19 mm²
5 5.20 mm²
Natürlich ausgehend davon dass es ein runder LEiter ist.
Als gegebprobe an der Leitung von 1968 als das Gebäude in dem ich arbeite gebaut wurde.
1. 6,02 mm²
2. 6,03 mm²
3. 6,01 mm²
4 6,03 mm²
5 6,03 mm²