Hallo allerseits und einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag miteinander,
Kurzes zur Situation:
Ich soll für 6 Heizstrahler ( á 3kW Leistung) die Verkabelung übernehmen, die Geräte werden einphasig mit Schuko-Stecker an normalen Steckdosen angesteckt, welche jeweils einen LS-Schalter pro Gerät bekommen sollen, da sie bei 230V~ 13,04A Stromaufnahme haben und man dann sowieso keine anderen Geräte anschließen könnte ohne den Schalter auszulösen.
Das Problem:
Unter normalen Umständen wäre für die Steckdosen ein 1,5mm²-2,5mm² Kabel völlig ausreichend, leider handelt es sich bei der Installation um ein altes Gebäude, eine Schreinerei die sehr lang ist. Die Strecke von einer Unterverteilung im Keller (nicht Hauptverteilung wohlgemerkt!) zu den Heizstrahlern beträgt ca 45-50m.
Bei 50m Kabelweg und 13,04A Stromaufnahme würde sich ein nötiger Leiterquerschnitt von 3,37mm² (also 4mm² Leitung) unter berücksichtigung der max. 3% Spannungsfall ergeben.
Da aber mit 13,04A Stromaufnahme zu rechnen ist kann ich die Leitung auch nicht mit 13A absichern sondern müsste auf einen 16A LS Schalter erhöhen und folglich auch die Leitung auf eine Last von 16A dimensionieren, wodurch ich bei einem Querschnitt von 4,14mm² landen würde, also ein 6mm².
Mal davon abgesehen das es ziemlich problematisch wäre ein 6mm² an einer normalen Schukosteckdose anzuschließen scheint es mir etwas übertrieben ein 6mm² für eine normale Steckdose zu verwenden; ein Verlängerungskabel ist ja auch nicht dermaßen groß dimensioniert?
Hab ich irgendwo etwas übersehen oder falsch gerechnet? Oder wie würdet ihr die 6 Strahler verkabeln?
Gruß,
Falcfire.
PS: Falls ich irgendwo etwas Wichtiges vergessen habe tut mir das Leid, ich bin zwar ausgebildeter Elektriker, aber war die letzten Jahre nur in der Industrie tätig.
Kurzes zur Situation:
Ich soll für 6 Heizstrahler ( á 3kW Leistung) die Verkabelung übernehmen, die Geräte werden einphasig mit Schuko-Stecker an normalen Steckdosen angesteckt, welche jeweils einen LS-Schalter pro Gerät bekommen sollen, da sie bei 230V~ 13,04A Stromaufnahme haben und man dann sowieso keine anderen Geräte anschließen könnte ohne den Schalter auszulösen.
Das Problem:
Unter normalen Umständen wäre für die Steckdosen ein 1,5mm²-2,5mm² Kabel völlig ausreichend, leider handelt es sich bei der Installation um ein altes Gebäude, eine Schreinerei die sehr lang ist. Die Strecke von einer Unterverteilung im Keller (nicht Hauptverteilung wohlgemerkt!) zu den Heizstrahlern beträgt ca 45-50m.
Bei 50m Kabelweg und 13,04A Stromaufnahme würde sich ein nötiger Leiterquerschnitt von 3,37mm² (also 4mm² Leitung) unter berücksichtigung der max. 3% Spannungsfall ergeben.
Da aber mit 13,04A Stromaufnahme zu rechnen ist kann ich die Leitung auch nicht mit 13A absichern sondern müsste auf einen 16A LS Schalter erhöhen und folglich auch die Leitung auf eine Last von 16A dimensionieren, wodurch ich bei einem Querschnitt von 4,14mm² landen würde, also ein 6mm².
Mal davon abgesehen das es ziemlich problematisch wäre ein 6mm² an einer normalen Schukosteckdose anzuschließen scheint es mir etwas übertrieben ein 6mm² für eine normale Steckdose zu verwenden; ein Verlängerungskabel ist ja auch nicht dermaßen groß dimensioniert?
Hab ich irgendwo etwas übersehen oder falsch gerechnet? Oder wie würdet ihr die 6 Strahler verkabeln?
Gruß,
Falcfire.
PS: Falls ich irgendwo etwas Wichtiges vergessen habe tut mir das Leid, ich bin zwar ausgebildeter Elektriker, aber war die letzten Jahre nur in der Industrie tätig.