Hallo!
Ich habe folgendes Anliegen:
Ich möchte mir eine PV Anlage (3,6kwP) einbauen lassen. Dem Elektriker ist dabei aufgefallen, dass die Leitungen vom Hauptschalter zu den Unterverteilungen nur 6mm² betragen und er diese auf 10mm² bringen müsste (zusätzlicher Aufwand). Selbst ohne PV Anlage müsste der Mindestquerschnitt 10mm² betragen, vor Allem wegen der Wärmepumpe die mit dranhängt.
Da ich noch Garantie habe, wollte ich dies bei der Installationsfirma als Mangel deklarieren. Jetzt sagt der alte Elektriker aber, es sei alles richtig, da er bei der Unterverteilung auf 6mm² runtergehen darf. Der SLS ist mit 63A angegeben.
Ich habe ein Bild vom offenen Schrank beigefügt. Man kann sehen, dass nach unten hin, Richtung Zähler, 10mm² verwendet wurde aber nach oben, Richtung Kundenraum/Unterverteilung 6mm².
Ich habe stundenlang gegoogelt und nur Dokumente gefunden, die die 10mm² bestätigen, allerdings wird nirgendwo explizit erwähnt, dass auch die 10mm² Richtung Unterverteilung im selben Zählerschrank gelten.
Kann mir jemand sagen, wer nun Recht hat?
Vielen Dank,
Dave
Ich habe folgendes Anliegen:
Ich möchte mir eine PV Anlage (3,6kwP) einbauen lassen. Dem Elektriker ist dabei aufgefallen, dass die Leitungen vom Hauptschalter zu den Unterverteilungen nur 6mm² betragen und er diese auf 10mm² bringen müsste (zusätzlicher Aufwand). Selbst ohne PV Anlage müsste der Mindestquerschnitt 10mm² betragen, vor Allem wegen der Wärmepumpe die mit dranhängt.
Da ich noch Garantie habe, wollte ich dies bei der Installationsfirma als Mangel deklarieren. Jetzt sagt der alte Elektriker aber, es sei alles richtig, da er bei der Unterverteilung auf 6mm² runtergehen darf. Der SLS ist mit 63A angegeben.
Ich habe ein Bild vom offenen Schrank beigefügt. Man kann sehen, dass nach unten hin, Richtung Zähler, 10mm² verwendet wurde aber nach oben, Richtung Kundenraum/Unterverteilung 6mm².
Ich habe stundenlang gegoogelt und nur Dokumente gefunden, die die 10mm² bestätigen, allerdings wird nirgendwo explizit erwähnt, dass auch die 10mm² Richtung Unterverteilung im selben Zählerschrank gelten.
Kann mir jemand sagen, wer nun Recht hat?
Vielen Dank,
Dave