Abschaltzeiten
Hallo,
die vorgeschriebenen Abschaltzeiten sind die
im Bild rot dargestellten Zeiten 0,1 0,2 0,4 Sek.
Der "Automat B " schaltet laut Kennlinie z.B bei einer voegeschriebenen Zeit von 0,4 sek spätestens beim 5 fachen seines Nennstromes ab..also bei 5 mal 16 = 80 A .
Also muss der Schleidenwiderstand so klein sein , das 80 A fliessen können...
Bei C Automaten sind es schon 10 mal Nennstrom...also 160 A.......
Die Abschaltzeit von 0,4 s gilt bei Spannungen
gegen Erde von U0 = 230 V für alle Endstromkreise,
die über Steckdosen oder festen
Anschluss Handgeräte der Schutzklasse
I oder ortsveränderliche Betriebsmittel der
Schutzklasse I versorgen;
für höhere Spannungen
gegen Erde gelten jedoch kürzere Abschaltzeiten.