O
Octaviars
- Beiträge
- 7
- N von bewegungsmelder hat 120V
- #1
Hallo,
Ich bin neu in diesem Forum habe auch schon ein bisschen gesucht aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich habe in meinem Haus eine Bewegungsmelder Schaltung im Außenbereich verbaut der 3 Lampen schaltet und einen Taster der über ein Zeitschaltrelais womit ich von innen diese auch einschalten kann. Das Haus ist noch alt somit noch mit Klassischer Nullung. Nun zum Problem: Seit einigen Wochen leuchten die Lampen (wenn die vom Zeit vom Bewegungsmelder abgelaufen ist) immernoch schwach.
Nach einigen messungen (mit einem Duspol) ist mir aufgefallen das zwischen N und der Erde 120V Anliegen. Danach habe ich erstmal alles geprüft in dem Stromkreis ist auch noch eine Steckdose installiert an der mein Duspol immer zwischen 120V und 230V flackert wenn ich einen Widerstand dazuschalte leuchten die Lampen dunkler (wenn Bwm eingeschaltet).
Dann habe ich nach dem Fehler gesucht und an dem Bewegungsmelder mal alle Klemmen durchgeprüft und bin darauf gestoßen das der N Kontakt am bewegungsmelder 120V hat. Also somit hab ich gedacht habe ich den Fehler gefunden zu haben. Also ein neuer Bewegungsmelder nach anschließen des Bewegungsmelders also nochmal alles geprüft und ich hatte genau das selbe Problem 120V auf dem N.
Was könnte das Problem sein?
Schonmal danke für eure Antworten.
LG Octaviars
Ich bin neu in diesem Forum habe auch schon ein bisschen gesucht aber nichts zu meinem Problem gefunden.
Ich habe in meinem Haus eine Bewegungsmelder Schaltung im Außenbereich verbaut der 3 Lampen schaltet und einen Taster der über ein Zeitschaltrelais womit ich von innen diese auch einschalten kann. Das Haus ist noch alt somit noch mit Klassischer Nullung. Nun zum Problem: Seit einigen Wochen leuchten die Lampen (wenn die vom Zeit vom Bewegungsmelder abgelaufen ist) immernoch schwach.
Nach einigen messungen (mit einem Duspol) ist mir aufgefallen das zwischen N und der Erde 120V Anliegen. Danach habe ich erstmal alles geprüft in dem Stromkreis ist auch noch eine Steckdose installiert an der mein Duspol immer zwischen 120V und 230V flackert wenn ich einen Widerstand dazuschalte leuchten die Lampen dunkler (wenn Bwm eingeschaltet).
Dann habe ich nach dem Fehler gesucht und an dem Bewegungsmelder mal alle Klemmen durchgeprüft und bin darauf gestoßen das der N Kontakt am bewegungsmelder 120V hat. Also somit hab ich gedacht habe ich den Fehler gefunden zu haben. Also ein neuer Bewegungsmelder nach anschließen des Bewegungsmelders also nochmal alles geprüft und ich hatte genau das selbe Problem 120V auf dem N.
Was könnte das Problem sein?
Schonmal danke für eure Antworten.