L
LED_Supplier
- Beiträge
- 2.271
- Netzform TN Unterschiede
- #81
Wenn ich solche Aussagen wie von Oktavian lese zweifle ich an seinem Sachverstand ! Ein 30 mA FI benötigt mindestens 15 mA Fehlerstrom und das entspricht einem Erdungswiderstand von 230V : 0,015A = 15 kohm und diesen R musst du bereitstellen ob das bei jedem Gebäude gegeben ist bezweifle ich stark ! Damit der 30 mA FI sicher auslöst sind es immerhin noch unter 7,6 K !
Dann halte mal einen Außenleiter mit 230 V an die Wand, dann wirst du sehen wieviel R ein Gebäude bereitstellt.