Kurz vor dem Fest, möchte ich eine Warnung hier ins Forum stellen.
Und zwar zu diesen Teilen hier: TONGOU TO-Q-SY1-JWT / JZT.
Diese werden baugleich auch unter anderen "Marken"-Namen vertrieben, u.a. bei Amazon.
Sie werden auch als "Leitungsschutzschalter" vertrieben.
Ich habe ein echtes Problem damit, dass sie als "Schutzschalter" bezeichnet werden. Sie sind eindeutig keine Schutzschalter. Sie verfügen über keine mechanische Überlastfähigkeit, die ich erkennen kann, und haben nicht die erforderlichen Schaltleistungswerte auf der Vorderseite, um als Leistungsschalter zu gelten. Man kann sie nicht einmal als Trennschalter bezeichnen. Bestenfalls ist es ein Schütz/Relais.
Der Grund, warum ich damit ein Problem habe, ist, dass zweifellos irgendjemand dieses Gerät einbauen wird und meint, er bräuchte keinen echten Schutzschalter.
Weiterhin werden sie angeboten im Range von 10..63A . Ich habe keinen "Beipack"-Zettel in den Verpackungen gefunden mit Informationen, die das garantieren, dass z.B. 20 A (vor Backofen) oder gar mehr gehandelt werden können.
Ich nutze sie nur einfach als Smartmeter (weit unter 16 A, hinter Hager-LSS), weil sie gut auf die Hutschiene passen, mir die App ganz gut gefällt und die Einbindung in Home Assistant gut klappt.
Also bitte aufpassen ;-)
P.S.: Ich wünsche Euch Allen ein Frohes Fest!
Kurz vor dem Fest, möchte ich eine Warnung hier ins Forum stellen.
Und zwar zu diesen Teilen hier: TONGOU TO-Q-SY1-JWT / JZT.
Diese werden baugleich auch unter anderen "Marken"-Namen vertrieben, u.a. bei Amazon.
Sie werden auch als "Leitungsschutzschalter" vertrieben.
Ich habe ein echtes Problem damit, dass sie als "Schutzschalter" bezeichnet werden. Sie sind eindeutig keine Schutzschalter. Sie verfügen über keine mechanische Überlastfähigkeit, die ich erkennen kann, und haben nicht die erforderlichen Schaltleistungswerte auf der Vorderseite, um als Leistungsschalter zu gelten. Man kann sie nicht einmal als Trennschalter bezeichnen. Bestenfalls ist es ein Schütz/Relais.
Der Grund, warum ich damit ein Problem habe, ist, dass zweifellos irgendjemand dieses Gerät einbauen wird und meint, er bräuchte keinen echten Schutzschalter.
Weiterhin werden sie angeboten im Range von 10..63A . Ich habe keinen "Beipack"-Zettel in den Verpackungen gefunden mit Informationen, die das garantieren, dass z.B. 20 A (vor Backofen) oder gar mehr gehandelt werden können.
Ich nutze sie nur einfach als Smartmeter (weit unter 16 A, hinter Hager-LSS), weil sie gut auf die Hutschiene passen, mir die App ganz gut gefällt und die Einbindung in Home Assistant gut klappt.
Also bitte aufpassen ;-)