O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.506
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Auch heute noch muß selbstverständlich die Schleifenimpedanz zum Automaten passen.
Für einen C16 Automaten benötigst Du 160A Kurzschlußstrom.
Das ist für einen B Automaten nur in sofern anders, als daß dieser nur 80A benötigt.
Was dann daran angeschlossen ist , ist vollkommen egal.
Wenn Du mehrere Zuleitungen hast kannst Du diese einzeln sichern, aber nur wenn diese NICHT in einer gemeinsamen Dose oder Kasten wieder zusammen laufen!
Für einen C16 Automaten benötigst Du 160A Kurzschlußstrom.
Das ist für einen B Automaten nur in sofern anders, als daß dieser nur 80A benötigt.
Was dann daran angeschlossen ist , ist vollkommen egal.
Wenn Du mehrere Zuleitungen hast kannst Du diese einzeln sichern, aber nur wenn diese NICHT in einer gemeinsamen Dose oder Kasten wieder zusammen laufen!