Probleme mit einer Siedle Anlage

Diskutiere Probleme mit einer Siedle Anlage im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, an meinem Mietshaus sind mir ein paar Probleme mit der Siedle Tür- und Sprechanlage aufgefallen. Ich möchte kurz den Aufbau...
  • Probleme mit einer Siedle Anlage
  • #21
@pastois Nein sicher nicht, bei 1+n ergeben sich Klingel Öffnung, Sprache, etc alles über einen Draht.
man hat zwar weniger Drähte aber es ist gerade für die Fehlersuche nicht so einfach.
Die einfachste ist immer die 6+n, das was Du auch in Deiner eingefügten Graphik hast.
Für alles einen sauber zugeordneten Draht und Spannungen die man einfach messen kann.

@biolippe hast Du Dir eigentlich auch mal das Handbuch zur Anlage angeschaut? die dortigen Angaben zu Spannungen geprüft?
Drähte durchgemessen?
 
  • Probleme mit einer Siedle Anlage
  • #22
Anlage läuft wieder. Kurze Zusammenfassung: neue Platine geht einwandfrei, allerdings nur wenn man die Leitungen für den Türöffner weglässt. Ich vermute hierzu muss man die rechte untere Ecke abbrechen damit es mit Öffner funktioniert.
 
  • Probleme mit einer Siedle Anlage
  • #23
Du mußt den Türöffner bei Dir über einen der potentialfreien Kontakte im HTC führen!

im System 1+n funkioniert der Türöffner eigentlich über einen Kontakt am Netzgerät oder an der Außenstelle (Tö)

Bei Dir ist das aber, warum auch immer, so wie in dem System 6+n verdrahtet in dem Der Türöffner einen eigenen potentialfreien Kontakt in jedem HT(A) hat.
 
  • Probleme mit einer Siedle Anlage
  • #24
Wenn man die Ecke unten rechts abtrennt ist der Schalter 6 potentialfrei. So steht es zumindest im Handbuch. Bei der defekten Platine ist diese Ecke abgetrennt. Siehe Foto im ersten Beitrag.
 
  • Probleme mit einer Siedle Anlage
  • #25
na siehst geht doch, lesen bildet :)
 
Thema: Probleme mit einer Siedle Anlage

Ähnliche Themen

Siedle SSS TM 611-2 Zweite Außenstelle am Gartentor einrichten

Austausch Siedle HT 411-02 zu HT 611-01

Siedle 6+n Erneuerung UG 502-0 durch 503-0

Siedle - Türkontakt immer offen

Siedle 1+n Anlage smart machen

Zurück
Oben