- Prüf-/Übergabebericht von ELT Firma. Messwerte.
- #1
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ist alles in Ordnung, wie aus dem Lehrbuch. Nix zu beanstanden.
Was ist RLo? Wiederstand der Leitung?Bei RLo muss ein
Nö, lediglich mehr als 1MOhm sind zu erwarten.Wie bitte?
Bei RLo muss ein Messwert unter 1Ohm eingetragen sein oder weigstens dass es darunter ist.
Ein unendlich großer Widerstand wie hier angegeben wäre höchstgradig gefährlich!
Und bri Iso schreibt man auch den Messwert in MOhm hin.
Hier ist Messbereichsendwert des jeweiligen Messgerätes zu erwarten!
In meinem Fall also > 500MOhm @ 500V.
Ansonsten sehen die Messwerte ok aus.
Nein! Dann stimmt in aller Regel etwas nicht.Nö, lediglich mehr als 1MOhm sind zu erwarten.
Das mag sein... Trotzdem sollten die erstellten dann auch hinhauen.Im Vergöeich zu anderen Protokollen ist das hier 1A mit Sternchen. Meistens gibts noch nicht mal welche
Also der Riso fehlt eigentlich im Protokoll
Auch ist das Protokoll an sich kaum tauglich, wenn man schon bei "Ableitstrommessung" einen Haken machen kann dann muß hier auch möglich sein ein Ergebnis ein zu tragen.
Bei vielen anderen Prüfschritten lässt sich auch nur sehen, daß diese durchgeführt wurden, aber mit welchem Ergebnis?
Nachtrag und das Überstromschutzorgan ist ein FI/LS B16 Und kein B16 !
Weil der eine Ersthelfer ist und das alleinige Arbeiten nicht erlaubt ist.Warum kommen die Handwerker mindestens zu zweit? Einer arbeitet, der andere schaut zu, und der Auftraggeber kriegt doppelt Stunden zum Bezahlen.
Weil der eine Ersthelfer ist und das alleinige Arbeiten nicht erlaubt ist.
je nee is klar!Das Prüfprotokoll ist Mangelhaft, die Anlage nicht.