Hallo,
wir haben im Keller 4 Rasterleuchten (RL) mit jeweils 4 Röhren.
Aber bei nur einer der 4 RL leuchten auch alle 4 Röhren. Bei den anderen 3 gibt es ein diffuses Fehlerbild: von nicht leuchten über flackern bis leuchten ist alles dabei.
Wir haben an einer RL (die beiden äußeren Röhren flackern, die beiden inneren bleiben dunkel) eine äußere und eine innere Röhre samt Starter vertauscht, aber das Fehlerbild hat sich nicht geändert.
Wir haben aus dieser RL eine Röhre aus einer flackernden Position samt Starter mit einer Röhre samt Starter aus der RL, wo alle funktionieren, vertauscht. Das Fehlerbild hat sich auch diesmal nicht geändert. Die vorher funktionierende Röhre flackert an ihrer neuen Position und die flackernde Röhre leuchtet an ihrer neuen Position ganz normal.
Das Problem scheinen also nicht unbedingt der jeweilige Starter und die Röhre zu sein.
Hat jemand einen Lösungsansatz oder einen Tipp, was wir sonst noch testen können?
(Allerdings beschränken sich unsere technischen Fähigkeiten bislang darauf, den Lichtschalter fehlerfrei zu bedienen)
Anbei ein paar Bilder vom Innenleben unserer RL (weitere können bei Bedarf nachgeliefert werden):
wir haben im Keller 4 Rasterleuchten (RL) mit jeweils 4 Röhren.
Aber bei nur einer der 4 RL leuchten auch alle 4 Röhren. Bei den anderen 3 gibt es ein diffuses Fehlerbild: von nicht leuchten über flackern bis leuchten ist alles dabei.
Wir haben an einer RL (die beiden äußeren Röhren flackern, die beiden inneren bleiben dunkel) eine äußere und eine innere Röhre samt Starter vertauscht, aber das Fehlerbild hat sich nicht geändert.
Wir haben aus dieser RL eine Röhre aus einer flackernden Position samt Starter mit einer Röhre samt Starter aus der RL, wo alle funktionieren, vertauscht. Das Fehlerbild hat sich auch diesmal nicht geändert. Die vorher funktionierende Röhre flackert an ihrer neuen Position und die flackernde Röhre leuchtet an ihrer neuen Position ganz normal.
Das Problem scheinen also nicht unbedingt der jeweilige Starter und die Röhre zu sein.
Hat jemand einen Lösungsansatz oder einen Tipp, was wir sonst noch testen können?
(Allerdings beschränken sich unsere technischen Fähigkeiten bislang darauf, den Lichtschalter fehlerfrei zu bedienen)
Anbei ein paar Bilder vom Innenleben unserer RL (weitere können bei Bedarf nachgeliefert werden):