Hallo zusammen,
Ich baue gerade eine Sauna und lote die Optionen aus bzgl. der Stromversorgung des Ofens.
VORWEG: ICH LASSE ALLES VOM FACHBETRIEB MACHEN
Ich möchte mich hier nur Informieren, was grundsätzlich möglich ist.
Situation:
Wohnung ist von 2011. Generell ist die Verkabelung sehr konservativ, was gut ist.
Meine Herdanschlussdose ist mit 3L 3N verkabelt und mit 3 B20A Automaten abgesichert.
Rechnerisch ergibt sich hier eine theoretisch mögliche Maximallast von 3x230Vx20A= 13,8 KW, richtig?
Mein Induktionskochfeld hat eine Nennleistung von 7,5 KW, der Backofen 3,5 KW. Sind zusammen max. 11 KW.
Heißt, das noch 2,8 KW als Leistungsreserve vorhanden sind, was natürlich für einen Saunaofen nicht reicht.
Der Saunaofen sollte 4,5 KW haben.
Welche der folgenden Optionen sind fachgerecht realisierbar:
1. Alles zusammen anschließen und bei der Bedienung darauf achten, maximal 2 von 3 Verbraucher gleichzeitig zu nutzen?
Oder falls nicht möglich:
2. Gibt es eine Art Vorrangsschaltung, die den Saunaofen automatisch vom Strom trennt, wenn Herd und Backofen gleichzeitig laufen?
Oder ganz anders:
3. Der Saunaofen hat auch die Möglichkeit mit 230V an einem 20A Automaten betrieben zu werden. Der Stromanschluss in dem Raum ist mit 1L 1N an einem C16 Automaten verkabelt. Die Verkabelung vom Sicherungskasten zum Ofen hat einen Querschnitt von 3x 2,5mm².
An diesem Stromkreis sind insgesamt nur die Steckdosen des Flures abgesichert.
Die Schukosteckdosen wären natürlich mit 20A Modellen zu ersetzen.
Wäre eine 230V 20A Installation legal?
Danke für euer Feedback !
Gruß
Matt
Ich baue gerade eine Sauna und lote die Optionen aus bzgl. der Stromversorgung des Ofens.
VORWEG: ICH LASSE ALLES VOM FACHBETRIEB MACHEN
Ich möchte mich hier nur Informieren, was grundsätzlich möglich ist.
Situation:
Wohnung ist von 2011. Generell ist die Verkabelung sehr konservativ, was gut ist.
Meine Herdanschlussdose ist mit 3L 3N verkabelt und mit 3 B20A Automaten abgesichert.
Rechnerisch ergibt sich hier eine theoretisch mögliche Maximallast von 3x230Vx20A= 13,8 KW, richtig?
Mein Induktionskochfeld hat eine Nennleistung von 7,5 KW, der Backofen 3,5 KW. Sind zusammen max. 11 KW.
Heißt, das noch 2,8 KW als Leistungsreserve vorhanden sind, was natürlich für einen Saunaofen nicht reicht.
Der Saunaofen sollte 4,5 KW haben.
Welche der folgenden Optionen sind fachgerecht realisierbar:
1. Alles zusammen anschließen und bei der Bedienung darauf achten, maximal 2 von 3 Verbraucher gleichzeitig zu nutzen?
Oder falls nicht möglich:
2. Gibt es eine Art Vorrangsschaltung, die den Saunaofen automatisch vom Strom trennt, wenn Herd und Backofen gleichzeitig laufen?
Oder ganz anders:
3. Der Saunaofen hat auch die Möglichkeit mit 230V an einem 20A Automaten betrieben zu werden. Der Stromanschluss in dem Raum ist mit 1L 1N an einem C16 Automaten verkabelt. Die Verkabelung vom Sicherungskasten zum Ofen hat einen Querschnitt von 3x 2,5mm².
An diesem Stromkreis sind insgesamt nur die Steckdosen des Flures abgesichert.
Die Schukosteckdosen wären natürlich mit 20A Modellen zu ersetzen.
Wäre eine 230V 20A Installation legal?
Danke für euer Feedback !
Gruß
Matt