Ich greusse euch liebe Community.
Aktuell habe ich folgende Schaltung vorliegen.
Ich habe 3 Taster, fuer 3 Lichtbaender, wobei die Taster jeweils ein Stromstossrelais fuer die Lichtbaender schalten.
D.h. 1 Taster zum Ein und Ausschalten, wobei dann ein Schliesser beim Stromstossrelais aktiviert wird.
Nun habe ich weiterhin einen Eltako Funktaster fuer jedes Lichtband, paralell zu den existierenden gemacht, damit ich 2 Optionen habe zum Ein und Ausscahlten, soweit, so gut.
Nun will ich einen Moeglichkeit haben, alle Lichtbaender gleichzeitig AUS zu machen.
Das Problem ist, wenn 2 an sind, und 1 aus, dann sind 2 aus und 1 an, da diese ja nur den Zustand wechseln aufgrund der Stromstossrelais.
Was fuer eine Schaltung koennte ich bauen, gerne mit Schuetzen, womit ich die 3 Baender einzeln ein und ausschalten kann, alle nur AUSschalten koennen, egal wieviele an sind, und ALLE auch wieder einschalten koennen, mit dem gleichen Taster.
D.h. ich sehe 3 Taster fuer die einzelnen Lichtbaender vor, und 1 Taster fuer alles AN/AUS.
Hoffe jemand hat da Ideen im Kopf.
Ich wuerde dabei gerne maximal 2 Schuetze nutzen, evtl. 1 Stromstossrelais fuer alles AN/AUS.
Aktuell habe ich folgende Schaltung vorliegen.
Ich habe 3 Taster, fuer 3 Lichtbaender, wobei die Taster jeweils ein Stromstossrelais fuer die Lichtbaender schalten.
D.h. 1 Taster zum Ein und Ausschalten, wobei dann ein Schliesser beim Stromstossrelais aktiviert wird.
Nun habe ich weiterhin einen Eltako Funktaster fuer jedes Lichtband, paralell zu den existierenden gemacht, damit ich 2 Optionen habe zum Ein und Ausscahlten, soweit, so gut.
Nun will ich einen Moeglichkeit haben, alle Lichtbaender gleichzeitig AUS zu machen.
Das Problem ist, wenn 2 an sind, und 1 aus, dann sind 2 aus und 1 an, da diese ja nur den Zustand wechseln aufgrund der Stromstossrelais.
Was fuer eine Schaltung koennte ich bauen, gerne mit Schuetzen, womit ich die 3 Baender einzeln ein und ausschalten kann, alle nur AUSschalten koennen, egal wieviele an sind, und ALLE auch wieder einschalten koennen, mit dem gleichen Taster.
D.h. ich sehe 3 Taster fuer die einzelnen Lichtbaender vor, und 1 Taster fuer alles AN/AUS.
Hoffe jemand hat da Ideen im Kopf.
Ich wuerde dabei gerne maximal 2 Schuetze nutzen, evtl. 1 Stromstossrelais fuer alles AN/AUS.