R
rasalghulgaming
- Beiträge
- 17
- Schutzklasse 2 PE im Gehäuse?
- #21
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ach Mist, aber ich habe ja weiterhin eine Verbindung durch das Metallgehäuse der Netzteile zur Hutschiene. Also wäre die Klemme doch nicht die Lösung meines Problems, weil die Platte ja durch die Netzteile geerdet wird, oder?
Ja ich kann zwischen PE und Gehäuse Durchgang messen.Haben die Netzteile denn einen PE-Kontakt zur Hutschiene?
Ein anderer Punkt: Sind deine LSS C4 sekundärseitig von den Netzteilen? Dann werden die nie auslösen.
2.5 Input aber hat 10A Output.Wie ich schon schrieb, die sekundärseitigen werden nie auslösen, da das Netzteil nur max. 2,5A liefert.2.
Norm hin oder her. Welchen Vorteil böte in diesem Fall ein SKI-Gehäuse?Möglichkeit 2 wäre ein Metallgehäuse, damit es Schutzklasse 1 wäre?
Der Vorteil wäre, dass ich den Aufbau so lassen könnte, also mit der geerdeten Platte, oder?Norm hin oder her. Welchen Vorteil böte in diesem Fall ein SKI-Gehäuse?
"Der Funktionspotentialausgleich darf nicht in grüngelb ausgeführt werden. Der Schaltschrank hat die Schutzklasse 2. Die metallene Montageplatte ist aber an mehreren Stellen mit dem Schutzleiter verbunden(siehe Hinweis 1 bis 5). Die Schutzklasse des Verteilers ist unwirksam."