M
Marso
- Beiträge
- 10
Hallo zusammen,
bei der Sicherung handelt es sich um einen Leitungsschutzschalter Legrand TX3 B16.
Hergang:
- es gab innerhalb des Stromkreises einen Kurzschluss (Auslöser war sehr wahrscheinlich eine defekte Lampe, kann aber nicht mehr nachvollzogen werden)
- es liegt ein 5 adriges Kabel vor (Erde, Blau, Schwarz, Schwarz, Braun)
- innerhalb einer Abzweigdose war eine der schwarzen Adern geschmolzen/verkohlt etc. (die gesamte Dose war mit Lüsterklemmen bestückt)
- die gesamte Dose wurde neu verkabelt mit Wago Klemmen
- weitere nachfolgende Abzweigdosen wiesen keinen Schaden auf
- es wurden drei defekte Lampen ausgetauscht
- nach einer Überprüfung haben alle Lampen und Steckdosen der Leitung einwandfrei funktioniert
- am Abend der Reparatur ist die Sicherung erneut rausgeflogen, aber ohne weitere erkennbare Schäden an Abzweigdosen oder Lampen
Ist-Zustand:
- an der Sicherung befindet sich neben dem besagten 5 adrigen Kabel des weiteren eine Ader eines E-Herds (eine Sicherung von drei), sowie eine Ader einer 400 V Dose (ebenfalls eine Sicherung von drei)
- die 400 V Dose wird aktuell und seit längerem nicht benutzt
- der E-Herd kann weiterhin benutzt werden, selbst bei voller Leistung hat dies keine Auswirkung auf die Sicherung
- es sind keine weiteren Verbraucher angeschlossen
- alle Lampen und Steckdosen am 5 adrigen Kabel funktionieren
- nach ca. 5 Stunden oder mehr fliegt die Sicherung allerdings wieder heraus
- der Elektriker geht von einem Isolationsschaden aus
- es ist kein FI-Schalter vorhanden
Was mich nur wundert ist, dass die Sicherung so lange (wirklich 5 Stunden oder länger) drinnen bleibt und kein Licht oder sonstiges an der Leitung betrieben wird. Reicht die anliegende "Grundspannung" aus um das Kabel so zu erwärmen und dauert es deshalb so lang, weil kein Verbraucher angeschlossen ist?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Rückmeldungen!
bei der Sicherung handelt es sich um einen Leitungsschutzschalter Legrand TX3 B16.
Hergang:
- es gab innerhalb des Stromkreises einen Kurzschluss (Auslöser war sehr wahrscheinlich eine defekte Lampe, kann aber nicht mehr nachvollzogen werden)
- es liegt ein 5 adriges Kabel vor (Erde, Blau, Schwarz, Schwarz, Braun)
- innerhalb einer Abzweigdose war eine der schwarzen Adern geschmolzen/verkohlt etc. (die gesamte Dose war mit Lüsterklemmen bestückt)
- die gesamte Dose wurde neu verkabelt mit Wago Klemmen
- weitere nachfolgende Abzweigdosen wiesen keinen Schaden auf
- es wurden drei defekte Lampen ausgetauscht
- nach einer Überprüfung haben alle Lampen und Steckdosen der Leitung einwandfrei funktioniert
- am Abend der Reparatur ist die Sicherung erneut rausgeflogen, aber ohne weitere erkennbare Schäden an Abzweigdosen oder Lampen
Ist-Zustand:
- an der Sicherung befindet sich neben dem besagten 5 adrigen Kabel des weiteren eine Ader eines E-Herds (eine Sicherung von drei), sowie eine Ader einer 400 V Dose (ebenfalls eine Sicherung von drei)
- die 400 V Dose wird aktuell und seit längerem nicht benutzt
- der E-Herd kann weiterhin benutzt werden, selbst bei voller Leistung hat dies keine Auswirkung auf die Sicherung
- es sind keine weiteren Verbraucher angeschlossen
- alle Lampen und Steckdosen am 5 adrigen Kabel funktionieren
- nach ca. 5 Stunden oder mehr fliegt die Sicherung allerdings wieder heraus
- der Elektriker geht von einem Isolationsschaden aus
- es ist kein FI-Schalter vorhanden
Was mich nur wundert ist, dass die Sicherung so lange (wirklich 5 Stunden oder länger) drinnen bleibt und kein Licht oder sonstiges an der Leitung betrieben wird. Reicht die anliegende "Grundspannung" aus um das Kabel so zu erwärmen und dauert es deshalb so lang, weil kein Verbraucher angeschlossen ist?
Vielen Dank im Voraus für jegliche Rückmeldungen!