Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?

Diskutiere Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo zusammen, In einem altem Haus ( Bj. 1970?, 6 Parteien) ist in meiner Wohnung ein altes Telefon als Wohnungssprechstelle (Foto Siedle...
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #61
2 Leuchten an Spannungen i O.
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #62
Es irritiert mich, das keine Ader in „9“ eingesteckt ist….
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #63
Kann doch nichts messen zwischen 9 und + messen …
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #64
Bißchen unscharf, aber Klemme c sehe ich das ist erstmal wichtig, wieviel Adern sind auf c geklemmt.
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #65
Auf c ist nur 1 Ader geklemmt
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #66
Alte Sprechstellen in den Wohnungen da dann gab's noch keine 9. Also eins nach dem anderen witmen wir uns werstmal der Klingel und dem Türöffner
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #67
IMG_2997.jpeg
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #68
Zwischen b und c = 14,6 V AC
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #69
Diese Ader c muss nun in der Sprechstelle oben gefunden werden und auf c geklemmt werden. Danach die Ader b
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #70
richtig und zwischen + und - (9) sollten ca 8 bis 9V DC liegen
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #71
Ader b logischerweise in der Sprechstelle auf Klemme b.
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #72
Wenn Plus und Minus am Netztei gemessen wird Messgerät auf Gleichspannung stellen
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #73
Ja zwischen + und - sind 8,3 V DC
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #74
Mache mich mit der lange Strippe an die Arbeit ran … c zu suchen oben….
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #75
Dazu klemme B und - Am Netzteil aus und deine lange Strippe an B an dann musst du zwischen B ( lange Strippe und c ) ca12 V messen ! Du hast dann die Ader C gefunden! Vorsicht ein Kurzschluss zwischen b und C wirft die Untere Sicherung !
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #76
C und b identifiziert und korrekt eingesteckt … next
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #77
Muss ich auch die Ader von „-„ mit der lange Strippe oben suchen?
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #78
Adern am Netzeil wieder anklemmen. b und c am Sprechgerät amllemmen .
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #79
Äh anklemmen
 
  • Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?
  • #80
Muss ich auch die Ader von „-„ mit der lange Strippe oben suchen
 
Thema: Siedle - Anlage ? Sprechen von einer Wohnungsstelle hört man an der Haustürstelle nicht?

Ähnliche Themen

Probleme mit einer Siedle Anlage

Austausch Siedle HT 411-02 zu HT 611-01

Siedle - Türkontakt immer offen

Siedle HT-511 Nuki Opener externe Klingel

Umbau Siedle HT311 auf HTA811 Türöffner ohne Funktion

Zurück
Oben