TN-C ist seit 1973 nur für Querschnitte ab 10mm² Kupfer zulässig.
Hier mußs somit spätestens ab Unterverteiler mit dem TN-C Schluß sein.
Die Messwerte halte ich an keiner Stelle für bedenklich sondern vollkommen normal, wenn man mit einem Multimeter mißt.
Kapazitive Einkopplungen gehen bis zur Höhe der Netzspannung, selbst der hohe Innenwiderstand des Meßgerätes lang hier schon aus um die Spannung auf die gemessenen Werte absinken zu lassen.
Für Bj 81 wäre hier auch im Bad kein FI vorgeschrieben und für den Erhitzer ist das heute noch nicht gefordert.
Hier mußs somit spätestens ab Unterverteiler mit dem TN-C Schluß sein.
Die Messwerte halte ich an keiner Stelle für bedenklich sondern vollkommen normal, wenn man mit einem Multimeter mißt.
Kapazitive Einkopplungen gehen bis zur Höhe der Netzspannung, selbst der hohe Innenwiderstand des Meßgerätes lang hier schon aus um die Spannung auf die gemessenen Werte absinken zu lassen.
Für Bj 81 wäre hier auch im Bad kein FI vorgeschrieben und für den Erhitzer ist das heute noch nicht gefordert.