Hast du die Beschreibung von Finder nicht gelesen?

Der Wechselkontakt des integrierten Relais wechselt bei den genannten Ereignissen, wie z.B. Überspannung, Unterspannung, Neutralleiterabriss mit einer Verzögerung von 0,5s.

Dazu sind auch Zustandsdiagramme abgebildet. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob die 0,5s ausreichend vor Schäden schützen. Aber die von Harry angefragten Funktionen kann das Netzüberwachungsrelais.
 
Durch die Verzögerung und die Schaltzeiten des Relais ( + Schütz) liegt die Überspannung noch mehrere Perioden lang an. Diese anliegende Spannung kann deine Geräte schon schädigen. Deshalb werden da Varistoren in den Geräten eingesetzt die die Spannung nach oben begrenzen.Selbst ein FI hat erlaubte Schaltzeiten von bis zu 0,4 s. Diese Schaltzeiten sind max Schaltzeit . In der Praxis schalten diese bei einem Fehler unter 0,1s.
Ein Überspannungsschutz Typ 3 begrentzt die Spannung auf Werte unter 500V und das Überspannungsrelais schaltet dann über das Schütz die Spannung ab.
 
Aber die von Harry angefragten Funktionen kann das Netzüberwachungsrelais.
Nochmal zum mitdengeln:
Diese Spannungswächter können allesamt nicht!!! die Last eines Stromkreis schalten. Sind also alleine nicht dazu geeignet, die gewünschte Funktion abzubilden. Und das war die Fragestellung!
 
Die >>Last eines Stromkreises<< ist relativ. Das interne Relais kann eine Last von 6A schalten. Was ist denn daran nicht geeignet?
Für bspw einen Durchlauferhitzer, muss an den Wechsler eben ein Schütz. Na und?

Die Umstände sind auch zweitrangig. Es ging hier um die Frage, ob es das gibt.
 
Ein Netzüberwachugnsrelais schaltet man am besten auf einen Unterspannungsauslöser eines Trennschalters.
z.B. Siemens DC-Trennschalter 5TE2515-1(der kann auch AC) mit Unterspannungsauslöser 5ST3040 und Eltako NR12-001
Ein Schütz ist aufgrund des dauernden Stromverbrauches nicht zu empfehlen.
 
Ich suche sowas nicht, mich interessiert nur ob es sowas gibt.
Also quasi eine Art Wächter der z.B. bei einer Sternpunktverschiebung die Spannungserhöhung einer der drei L erkennt und den Stromkreis abschaltet.
Gibt 3 Phasenwächter mit unterschiedlichem Funktionsumfang sprich ein relais, auf das du im besten Fall 3 Phasen + N anklemmst und wenn da alles passt spannungsmäßig, dann schaltet es einen Kontakt
 