leerbua
- Beiträge
- 8.182
- statt Drehstromsteckdose drei neue Stromkreise
- #21
Zelmani schrieb:Warum denn nicht? Man kann doch im Keller eine kleine einreihige UV setzen und dort einen vierpoligen LSS (z.B. den MBN416) und eine vierpoligen FI reinpacken. Ist zwar nicht ganz billig, aber damit müsste man doch auf der sicheren Seite sein, oder?leerbua schrieb:Ok, Thema beendet - dann vergiss es einfach mit der Leitung, keine Chance auch nur in Ansätzen etwas regelkonformes damit aufzubauen.
NEIN. Wir haben einen "Bestands-PEN" mit 1,5 qmm ! ! !
Dann unterstelle ich weiterhin daß anhand der gelisteten Geräte diese 1,5 qmm mit 16 A abgesichert werden sollen.
Abgesehen davon schlägst du selbst LS mit 16 A vor. Ist überschlägig seit den 1980 Jahren bei 1,5 qmm, 3 belasteten Adern und der beschriebenen Verlegeart nicht mehr zulässig
Also bitte bei möglichen Hilfs (Hilfe) Konstrukten auch die Ausgangsthematik nicht ganz aus den Augen lassen.