H
Harry Hole
- Beiträge
- 1.639
Ich hätte eine Frage: wird ein neuer Stromkreis verlegt zu einer Steckdose, was genau prüft der Elektriker nach erfolgreicher Montage alles bzw was muss verpflichtend geprüft werden ?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Jaja, so sieht das aus
(Achtung Ironie, sowas würde ich niee machen)
- Sichtprüfung
- Niederohmige Verbindung des Schutzleiters. Low Ohm Messung.
- Isolationswiderstand
- RCD Auslösezeit und Strom
- Berührungsspannung im TT Netz
- Schleifenimpedanz für Stromkreise ohne RCD sonst freiwillig.
- Freiwillig Netzinnenwiderstand
- Freiwillig bei Bedarf Leckstrommessung
- Erdermessung im TT Netz (wohl nicht bei nur einer neuen Steckdose, wenn alte Protokolle vorliegen?)
Nicht wunder wenn der Fachmann nur mit einem Duspol kommt und nicht die Punkte oben abarbeitet.
- Sichtprüfung
- Niederohmige Verbindung des Schutzleiters. Low Ohm Messung.
- Isolationswiderstand
- RCD Auslösezeit und Strom
- Berührungsspannung im TT Netz
- Schleifenimpedanz für Stromkreise ohne RCD sonst freiwillig.
- Freiwillig Netzinnenwiderstand
- Freiwillig bei Bedarf Leckstrommessung
- Erdermessung im TT Netz (wohl nicht bei nur einer neuen Steckdose, wenn alte Protokolle vorliegen?)
Nicht wunder wenn der Fachmann nur mit einem Duspol kommt und nicht die Punkte oben abarbeitet.
Was ist denn dein Einsatzgebiet? Privat oder Firma?
Protokolle mit Hand in eine Vorlage eintragen oder Software?