Woher nimmst du diese Erkenntnis?Aktuell wird der ganze Ölheizkessel samt Brenner und Regelung über diesen Kontakt mit Spannung versorgt.
Lad doch mal den ganzen Plan hoch.
Manchmal wundere ich mich wirklich, dass hier überhaupt so ausgiebig mit "Laien" diskutiert wird . . .wenn das eine potentialfreier Kontakt wäre, würde die Relaisspule so wie gezeichnet nie anziehen.
Was ist denn deine Meinung zu dem Anschluss?Manchmal wundere ich mich wirklich, dass hier überhaupt so ausgiebig mit "Laien" diskutiert wird . . .
( . . . weil das meistens offensichtlich zu keinem "Ergebnis" führt ! )
.
Was ist denn deine Meinung zu dem Anschluss?
Es handelt sich wohl nicht um einen potentialfreien Kontakt, sondern um einen Spannungsführenden Ausgang, welcher max. mit 200W belastet werden kann. Insofern darf da natürlich keine Heizung welche 400W hat angeschlossen werden!
Es handelt sich wohl nicht um einen potentialfreien Kontakt, sondern um einen Spannungsführenden Ausgang, welcher max. mit 200W belastet werden kann. Insofern darf da natürlich keine Heizung welche 400W hat angeschloßen werden!
Hallo,
im Schaltplan ist das so gezeichnet.
Frage an das Forum ob der Heizungsmonteur das richtig angeschlossen hat.
Aktuell wird der ganze Ölheizkessel samt Brenner und Regelung über diesen Kontakt mit Spannung versorgt.
Anhang anzeigen 11378
So wirds sein. Der Ölkessel zieht zwar Anfangs 400 W und pendelt sich dann bei 300 W ein, aber er läuft. Danke für die Antwort.Was soll der Heizungsmonteur da richtig oder falsch angeschlossen haben? Die Spule wird von einer Heizung angesteuert und schaltet über die nicht eingezeichneten Kontakte eine zweite Wärmequelle. Da es sich um einen potentialfreien Kontakt handel, kommt die geschaltene Leistung (max 200W) von der zweiten Wärmequelle. Ich kann also zB mit dem Kessel die Steuerung einer Solaranlage ansteuern oder die Pumpe einer Solaranlage, um den Warmwasserspeicher statt über den Kessel über die Solaranlage zu laden. In der Steuerung des Kessels ist dann hinterlegt "Wenn Fremdwärme 1= Kesselwärme 0"
Nix dazwischen!, Durchgangsprüfer bestätigt alle 3 Adern auf Durchgang. Aber egal, vermutlich vom Hersteller einfach schlecht "beschriftet".Ja dann.
(man könnte jetzt nachschauen, ob an den Klemmen 4/N wirklich ein Relais angeschloßen ist, oder direkt die Leitung zur Heizung, aber das wäre natürlich wesentlich zu einfach.)