Ich würde mir das allerdings 3x überlegen, ob ich den N der Steckdose des Generators tatsächlich mit dem PE (des Generators oder dem Haus-PE verbinden würde.
Normalerweise soll der 1phasige Moppel mittels Tiefenerder (wobei die Definition der Tiefe HIER auch strittig sein kann) mit seinem Gehäuse verbunden werden und fertig.
Da verschiedene Moppel-Überwachungen (Sensoren) im Gerät verbaut sind, ebenso wie die AVR-Regelung, raten verschiedene Hersteller davon ab, einen "Pol" zu erden!
Der Moppel liefert ein IT-Netz, man kann es mit Isowächtern überwachen und gut ists.
Daraus ein TN-Netz zu basteln, wenn ja ohnehin im Fehlerfall auf eine Insel eingespeist werden soll, bringt nicht unbedingt viel bzw. kann kontraproduktiv sein.
Normalerweise soll der 1phasige Moppel mittels Tiefenerder (wobei die Definition der Tiefe HIER auch strittig sein kann) mit seinem Gehäuse verbunden werden und fertig.
Da verschiedene Moppel-Überwachungen (Sensoren) im Gerät verbaut sind, ebenso wie die AVR-Regelung, raten verschiedene Hersteller davon ab, einen "Pol" zu erden!
Der Moppel liefert ein IT-Netz, man kann es mit Isowächtern überwachen und gut ists.
Daraus ein TN-Netz zu basteln, wenn ja ohnehin im Fehlerfall auf eine Insel eingespeist werden soll, bringt nicht unbedingt viel bzw. kann kontraproduktiv sein.