wenn ich das richtig deute, hat der Threadersteller das 16 Quadrat bestellt, um damit die interne Verdrahtung der Unterverteilung zu bewerkstelligen. Und da es nur mehrdrähtig ist und nicht feindrähtig, finde ich es für diesen Zweck nicht geeignet, da helfen auch keine Aderendhülsen.
Man nimmt heute dafür feindrähtiges (H07V-K) mit Aderendhülsen.
Wie ist denn die Zuleitung zur Verteilung abgesichert?
Kannst Du deinen Umbau nach Vollendung auch messtechnisch prüfen, oder prüfen lassen?
Man nimmt heute dafür feindrähtiges (H07V-K) mit Aderendhülsen.
Wie ist denn die Zuleitung zur Verteilung abgesichert?
Kannst Du deinen Umbau nach Vollendung auch messtechnisch prüfen, oder prüfen lassen?