Tiefenerder im Gewölbekeller

Diskutiere Tiefenerder im Gewölbekeller im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wisst Ihr, ob es erlaubt ist, einen Tiefenerder in den Naturboden im Gewölbekeller einzutreiben? Viele Dank schon einmal für Eure Antworten...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
W

wechselstromer

Beiträge
2.158
  • Tiefenerder im Gewölbekeller
  • #1
Wisst Ihr, ob es erlaubt ist, einen Tiefenerder in den Naturboden im Gewölbekeller einzutreiben?

Viele Dank schon einmal für Eure Antworten.

Viele Grüße

wechselstromer
 
  • Tiefenerder im Gewölbekeller
  • #2
Was soll dagegen sprechen einen Tiefenerder im Keller zu rammen ?

Höchstens die Kellerdecke um das Schlagwerzeug einzusetzen.

Gruß helge 2
 
  • Tiefenerder im Gewölbekeller
  • #3
Hallo helge 2,

danke für Deine Antwort.

Der Boden in dem Gewölbekeller ist naturbelassenes Erdreich. Also ist keine Betondecke z.B. vorhanden.

Man könnte daher wunderbar bei Wind-u. Wetter die Tiefenerderelemente hereinrammen.

Da der Boden aber kein Regenwasser abbekommt, ist er natürlich trockener, als der Boden außerhalb vom Haus.

Deshalb vermute ich, dass die Leitfähigkeit des Bodens im Gewölbekeller schlechter ist und man deshalb mit dem Tiefenerder "tiefer hinein muss".

Vielleicht hat ja jemand auch schon einmal mit so einer Frage zu tun.

Viele Grüße

quali
 
  • Tiefenerder im Gewölbekeller
  • #4
Nehmen wir mal an der Tiefenerder ist 1m von der Außenwand eingerammt worden...

... ob es da ab vielleicht 2m Bodentiefe noch gravierende Unterschiede der Bodenfeuchtigkeit unter und neben dem Haus gibt?
Und noch tiefer ist dann bestimmt alles wieder ausgeglichen, oder?

Ciao
Stefan
 
  • Tiefenerder im Gewölbekeller
  • #5
Zitat "sko"
Nehmen wir mal an der Tiefenerder ist 1m von der Außenwand eingerammt worden...

... ob es da ab vielleicht 2m Bodentiefe noch gravierende Unterschiede der Bodenfeuchtigkeit unter und neben dem Haus gibt?
Und noch tiefer ist dann bestimmt alles wieder ausgeglichen, oder?

Ciao
Stefan

Zitat Ende

Hallo Stefan,

danke für Deine Antwort.

Ich denke auch, dass es keinen Unterschied gibt.

Daher werde ich im Gewölbekeller im Abstand von 10-15 cm von der Innenwand des Gewölbekellers die Tiefenerder einschlagen.

Und zwar eine Stange nach der anderen, und bevor ich eine neue Stange einschlage, werde ich eine Messung machen und dann entscheiden, ob ich weitere Stangen einschlagen werde.

Viele Grüße

wechselstromer
 
  • Tiefenerder im Gewölbekeller
  • #6
erder

stellt sich die frage ob der keller belüftet oder beheizt wird um den boden austrocknen zu lassen. im grunde mußt du dir erdungsstangen kaufen, 1m länge aufsteckbar, einrammen. nach je einem meter müßte man eine Messung machen um den perfekten Messwert zu erhalten. wenn aber kein einschlagen von Meterware gemacht werden kann, müßte man eben mehrere kreuzerder einbringen in den boden.
 
  • Tiefenerder im Gewölbekeller
  • #7
Re: erder

Zitat "AC DC Master"
stellt sich die frage ob der keller belüftet oder beheizt wird um den boden austrocknen zu lassen. im grunde mußt du dir erdungsstangen kaufen, 1m länge aufsteckbar, einrammen. nach je einem meter müßte man eine Messung machen um den perfekten Messwert zu erhalten. wenn aber kein einschlagen von Meterware gemacht werden kann, müßte man eben mehrere kreuzerder einbringen in den boden.
Zitat Ende


Hallo AC DC Master,

danke für Deine Antwort. So, wie Du es gerade beschrieben hast, werde ich die Arbeit auch ausführen.
Der Gewölbekeller ist unbeheizt und hat einen naturbelassenen Boden.
Dieser Gewölbekeller hat zur Belüftung auch 2 Fenster, die bei entsprechenden Außentemperaturen geöffnet werden.

Viele Grüße

wechselstromer
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Tiefenerder im Gewölbekeller

Ähnliche Themen

PV Anlage + Speicher mit Victron auf Nebengebäude (Elektroinstallation)

Entfernung PAS

Potentialausgleich verbinden

TT-Netz, 4-adrige Zuleitung zu zweiter Unterverteilung

Wohnungssanierung 60er Baujahr

Zurück
Oben