Hallo zusammen, ich versuche gerade eine Aufgabe aus einem Buch zu lösen, komme aber nicht auf die Lösung.
Hier mal die Aufgabe:
Im Kurzschluss ermittelt man bei einem Einphasentransformator (Sn=2,1MVA) einen Leistungsfaktor von 0,6 bei einer relativen Kurzschlussspannung von 5%. Der Leerlaufversuch ergibt einen Leitungsfaktor von 0,12 bei einem relativen Leerlaufstrom von 4%. Berechnen Sie die Verluste des Transformators im Nennbetrieb!
Lösung laut Buch: PvN = 83,1kW
Meine Lösung: PvN = 73,08 kW
Hier mal die Aufgabe:
Im Kurzschluss ermittelt man bei einem Einphasentransformator (Sn=2,1MVA) einen Leistungsfaktor von 0,6 bei einer relativen Kurzschlussspannung von 5%. Der Leerlaufversuch ergibt einen Leitungsfaktor von 0,12 bei einem relativen Leerlaufstrom von 4%. Berechnen Sie die Verluste des Transformators im Nennbetrieb!
Lösung laut Buch: PvN = 83,1kW
Meine Lösung: PvN = 73,08 kW