- TT-netz, 1 Aussenleiter, 45A vom Versorger ( 1-adriges System )
- #1
Guten Tag
Ein Bekannter hat eine Anlage im Ausland ( Türkei/Bodrum ) welche neu aufsaniert wird ( Einfamilienhaus/Ferienhaus )
Der Netzbetreiber
speist per Erdkabel mit einer 1-adrigen Zuleitung in das Haus ein ( 45A Vorsicherung ) Für mich eine vogel-wilde
Geschichte
? Wenn ich einen Tiefenerder im Gartenbereich setze ( < 5 Ohm ) und per Rund-Edelstahl 12 mm
in das Haus führe, auf eine Potentialausgleichschiene
und Diese zur Unterverteilung it einem 16 mm2 PE verlängere, bzw. verbinde,
müsste die Anlage funktionieren ?
Der PE-Leiter ( von der Pot-Schiene ) kommt dann auf die PE-Klemme der PEN-Schiene
und vom PE - eine Brücke auf die Neutralleiterschiene ( 10 mm2, in blau oder gelb-grün )
Abgangsseitig dann zum RCD ( U = 1 x 230V )
Anschlussleistung: 3,5 kW
Keine Heizung, nur Solarthermie
Kochgelegenheit: Propan oder 230V Induktionsherd/ 230V mini-Backofen
LED-Beleuchtung, sonst keine großen Verbraucher
wäre der Aufbau so akzeptabel ? Oder gibt es Verbesserungen ?
- wie weit der Trafo entfernt steht ? k.A.
Zusatzfrage: reicht es, wenn ich in der Steigleitung, eine 3-adrige, 3 x 10, besser 3 x 16 mm2
her nehme,
und dann die Erdung mit der Potentialausgleichschiene verbinde - über die Unterverteilung,
üer Bock-Klemmen,
so dass die Zuleitung, vom Hausanschluss - zur Unterverteilung, zumindest eine Erdleitung
mit führt ?
( wie der Übergabepunkt, = Klemmfeld im Hausanschlusskasten ausschaut ? k.A.
wäre der Aufbau so konform ? ( vermutlich mit Fehlern im Detail )
Vielen Dank
Ein Bekannter hat eine Anlage im Ausland ( Türkei/Bodrum ) welche neu aufsaniert wird ( Einfamilienhaus/Ferienhaus )
Der Netzbetreiber
speist per Erdkabel mit einer 1-adrigen Zuleitung in das Haus ein ( 45A Vorsicherung ) Für mich eine vogel-wilde
Geschichte
? Wenn ich einen Tiefenerder im Gartenbereich setze ( < 5 Ohm ) und per Rund-Edelstahl 12 mm
in das Haus führe, auf eine Potentialausgleichschiene
und Diese zur Unterverteilung it einem 16 mm2 PE verlängere, bzw. verbinde,
müsste die Anlage funktionieren ?
Der PE-Leiter ( von der Pot-Schiene ) kommt dann auf die PE-Klemme der PEN-Schiene
und vom PE - eine Brücke auf die Neutralleiterschiene ( 10 mm2, in blau oder gelb-grün )
Abgangsseitig dann zum RCD ( U = 1 x 230V )
Anschlussleistung: 3,5 kW
Keine Heizung, nur Solarthermie
Kochgelegenheit: Propan oder 230V Induktionsherd/ 230V mini-Backofen
LED-Beleuchtung, sonst keine großen Verbraucher
wäre der Aufbau so akzeptabel ? Oder gibt es Verbesserungen ?
- wie weit der Trafo entfernt steht ? k.A.
Zusatzfrage: reicht es, wenn ich in der Steigleitung, eine 3-adrige, 3 x 10, besser 3 x 16 mm2
her nehme,
und dann die Erdung mit der Potentialausgleichschiene verbinde - über die Unterverteilung,
üer Bock-Klemmen,
so dass die Zuleitung, vom Hausanschluss - zur Unterverteilung, zumindest eine Erdleitung
mit führt ?
( wie der Übergabepunkt, = Klemmfeld im Hausanschlusskasten ausschaut ? k.A.
wäre der Aufbau so konform ? ( vermutlich mit Fehlern im Detail )
Vielen Dank