V
Volkmar54
- Beiträge
- 222
Hallo,
bin gerade etwas verwirrt.
Der Ableiter "952400 DG M TNS 275" hat folgenden Schutzpegel:
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] bei 5 kA (UP ) ≤ 1 / ≤ 1 kV
und wird als Typ2 Ableiter nach SPD nach EN 61643-11 angeboten.
Der Ableiter "942400 DG MP TNS 275" hat folgenden Schutzpegel:
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] bei 5 kA (UP) ≤ 1 / ≤ 1 kV
Also die gleichen Werte wird aber als Typ2 + 3 Ableiter nach SPD nach EN 61643-11 angeboten und kostet auch etwas mehr.
Ist das jetzt Bauernfängerei und der Mehrpreis kommt nur wegen der möglichen Durchgangs-Verdrahtung (bei <40A gG) zustande oder ist er wirklich schon ein Kombi-Ableiter Typ 2+3?
Datenblätter:
https://www.dehn.de/store/f/33666189/Artikelnummer_PDF/952400.pdf
https://www.dehn.de/store/f/33665915/Artikelnummer_PDF/942400.pdf
Fragende Grüße
Volkmar
bin gerade etwas verwirrt.
Der Ableiter "952400 DG M TNS 275" hat folgenden Schutzpegel:
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP ) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] bei 5 kA (UP ) ≤ 1 / ≤ 1 kV
und wird als Typ2 Ableiter nach SPD nach EN 61643-11 angeboten.
Der Ableiter "942400 DG MP TNS 275" hat folgenden Schutzpegel:
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] (UP) ≤ 1,5 / ≤ 1,5 kV
Schutzpegel [L-PE] / [N-PE] bei 5 kA (UP) ≤ 1 / ≤ 1 kV
Also die gleichen Werte wird aber als Typ2 + 3 Ableiter nach SPD nach EN 61643-11 angeboten und kostet auch etwas mehr.
Ist das jetzt Bauernfängerei und der Mehrpreis kommt nur wegen der möglichen Durchgangs-Verdrahtung (bei <40A gG) zustande oder ist er wirklich schon ein Kombi-Ableiter Typ 2+3?
Datenblätter:
https://www.dehn.de/store/f/33666189/Artikelnummer_PDF/952400.pdf
https://www.dehn.de/store/f/33665915/Artikelnummer_PDF/942400.pdf
Fragende Grüße
Volkmar