Hallo, ich bin neu hier und lese gespannt viele Beiträge.
Nun bin ich mir bei einem Projekt nicht ganz sicher und schreibe selber mal einen Beitrag.
Ich möchte in Zukunft mein Gartenhaus mit Sauna mit Strom versorgen und dazu eine Unterverteilung installieren. Dabei ist mir einiges aufgefallen.
Folgender Aufbau ist in meinem Zählerschrank:
1. Lasttrennschalter 3x25A
2. Stromzähler
3. FI/RCD
4. Hier wollte ich am FI/RCD-Eingang den Strom abgreifen und auf einen 3x25A Leitungsschutzschalter im Zählerschrank gehen. (Soweit wie ich es aber verstanden habe ist es wegen der Selektivität nicht korrekt.)
5. Ab dem Leitungsschutzschalter kommt dann eine 50m lange Leitung (5x6mm²) zum Unterverteiler im Gartenhaus.
6. Im Unterverteiler wäre dann ein FI/RCD und 3x16A Sicherung für die Sauna 1x16A für Steckdosen und 1x13A für Licht.
Wenn man aber wegen der Selektivität bei Punkt 4 (Leitungsschutzschalter im Zählerschrank) nur mit 16A absichern kann, könnte ich ja in der Unterverteilung nur noch mit 10A absichern? Das wäre für die Sauna zu wenig.
Was meint Ihr dazu?
Nun bin ich mir bei einem Projekt nicht ganz sicher und schreibe selber mal einen Beitrag.
Ich möchte in Zukunft mein Gartenhaus mit Sauna mit Strom versorgen und dazu eine Unterverteilung installieren. Dabei ist mir einiges aufgefallen.
Folgender Aufbau ist in meinem Zählerschrank:
1. Lasttrennschalter 3x25A
2. Stromzähler
3. FI/RCD
4. Hier wollte ich am FI/RCD-Eingang den Strom abgreifen und auf einen 3x25A Leitungsschutzschalter im Zählerschrank gehen. (Soweit wie ich es aber verstanden habe ist es wegen der Selektivität nicht korrekt.)
5. Ab dem Leitungsschutzschalter kommt dann eine 50m lange Leitung (5x6mm²) zum Unterverteiler im Gartenhaus.
6. Im Unterverteiler wäre dann ein FI/RCD und 3x16A Sicherung für die Sauna 1x16A für Steckdosen und 1x13A für Licht.
Wenn man aber wegen der Selektivität bei Punkt 4 (Leitungsschutzschalter im Zählerschrank) nur mit 16A absichern kann, könnte ich ja in der Unterverteilung nur noch mit 10A absichern? Das wäre für die Sauna zu wenig.
Was meint Ihr dazu?