T
tocsin
- Beiträge
- 17
Hallo,
ich hätte hier folgende Aufgabe bei der ich nicht weiter komme:
A: Sie verwenden eine 25 m lange Verlängerungsleitung H07RN-F5G2,5 am 230 V / 400 V Netz. Berechnen Sie die Verlustleistung dieser Leitung,wenn sie mit dem maximal zulässigen Strom belastet wird.
Mein Lösungsansatz war zuerst mit folgender Formel den Strom zu berechnen:
....√3 * I * L * cosφ
A = ─────────────────
....... Ɣ * ΔU
Dann hab ich nach I umgestellt und für ΔU den maximal zulässigen Spannungsfall von kleiner gleich 3% genommen ((400V/100%)*3%). Für cos φ hätte ich mal gedacht 1 zu nehmen (auch wenn ich nicht weiß ob es sich um einen ohmschen Verbraucher handelt)
.... A * Ɣ * ΔU
I = ─────────────────
.....√3 * L * cosφ
.....2,5mm² * 56m/Ω*mm² * 12V
I = ──────────────────────────
....... √3 * 25m * 1
I(max) = 38,79A
Das stimmt aber leider nicht mit dem Ergebnis des Lösungsblattes überein. Da wäre
I(max) = 26 A
Wie komme ich den auf dieses Ergebnis von 26A? Welche Formel kann ich den da nehmen in Anbetracht der gegeben Werte?
Wie ich damit auf P(Verlust) komme wäre mir, denke ich, klar.
........3 * I² * L ..... 3 * (26A)² * 25m
P(v) = ──────────── = ─────────────────── = 362W
.........Ɣ * A.........56m/Ω*mm² * 2,5mm²
Das Ergebnis stimmt auch mit dem Lösungsblatt überein. Aber wie bereits gefragt, wie kann ich den maximalen Strom berechnen?
Danke schonmal für die Hilfe
lg
tocsin
EDIT: Sorry für die Punkte, aber irgendwie klappt das nicht mit Leerzeichen und CourierNew. Die Leerzeichen werden gelöscht.
EDIT2: Schriftfarbe weiß schafft abhilfe
ich hätte hier folgende Aufgabe bei der ich nicht weiter komme:
A: Sie verwenden eine 25 m lange Verlängerungsleitung H07RN-F5G2,5 am 230 V / 400 V Netz. Berechnen Sie die Verlustleistung dieser Leitung,wenn sie mit dem maximal zulässigen Strom belastet wird.
Mein Lösungsansatz war zuerst mit folgender Formel den Strom zu berechnen:
....√3 * I * L * cosφ
A = ─────────────────
....... Ɣ * ΔU
Dann hab ich nach I umgestellt und für ΔU den maximal zulässigen Spannungsfall von kleiner gleich 3% genommen ((400V/100%)*3%). Für cos φ hätte ich mal gedacht 1 zu nehmen (auch wenn ich nicht weiß ob es sich um einen ohmschen Verbraucher handelt)
.... A * Ɣ * ΔU
I = ─────────────────
.....√3 * L * cosφ
.....2,5mm² * 56m/Ω*mm² * 12V
I = ──────────────────────────
....... √3 * 25m * 1
I(max) = 38,79A
Das stimmt aber leider nicht mit dem Ergebnis des Lösungsblattes überein. Da wäre
I(max) = 26 A
Wie komme ich den auf dieses Ergebnis von 26A? Welche Formel kann ich den da nehmen in Anbetracht der gegeben Werte?
Wie ich damit auf P(Verlust) komme wäre mir, denke ich, klar.
........3 * I² * L ..... 3 * (26A)² * 25m
P(v) = ──────────── = ─────────────────── = 362W
.........Ɣ * A.........56m/Ω*mm² * 2,5mm²
Das Ergebnis stimmt auch mit dem Lösungsblatt überein. Aber wie bereits gefragt, wie kann ich den maximalen Strom berechnen?
Danke schonmal für die Hilfe
lg
tocsin
EDIT: Sorry für die Punkte, aber irgendwie klappt das nicht mit Leerzeichen und CourierNew. Die Leerzeichen werden gelöscht.
EDIT2: Schriftfarbe weiß schafft abhilfe
Zuletzt bearbeitet: