Ich habe unseren Schaltschrank unseres Gewerbe-Neubaus aufgebaut.
Der Verlauf führt vom HAK über einen SLS (50A) an den Zähler (Gesamtbezugzähler). Bei der Vorbesprechung des Anschlusses mit dem EVU kam folgendes Gespräch auf:
Vorgestern wurde der Zähler angeschlossen und die Anlage in Betrieb genommen. Mir fällt auf: Der SLS vor dem Zähler ist überhaupt nicht verplombt. Der Service-Techniker, der den Zählereinbau vorgenommen hat, hat uns noch ausgelacht. "Was haben sie denn da gemacht? Haben sie zuviel Geld?"
Jetzt habe ich mir die TAB noch einmal genau zur Brust genommen. Da steht nichts von einem zweiten SLS nach dem Zähler. Oder zumindest finde ich nichts. Selbst nach drei Tassen Kaffee nicht. Kann aber auch sein, dass ich zu dumm zum finden bin.
Ich bin jetzt minderschwer angesäuert. Was ist denn nun Fakt?
Der Verlauf führt vom HAK über einen SLS (50A) an den Zähler (Gesamtbezugzähler). Bei der Vorbesprechung des Anschlusses mit dem EVU kam folgendes Gespräch auf:
- EVU: "Haben sie nach dem Zähler auch einen SLS vorgeplant?"
Wir: "Äh, nein."
EVU: "Warum nicht?"
Wir: "Wir haben doch einen SLS vor dem Zähler?"
EVU: "Ja und?"
Wir: "Das wird gleichzeitig unser SH-Schalter."
EVU: "Ganz sicher nicht. Der SLS vor dem Zähler wird verplombt und ist dann gar nicht mehr zugänglich."
Wir: "Ugh!"
EVU: "Bauen sie einen SLS nach dem Zähler ein. Der kommt dann in den oberen Anschlussraum. Dort können sie dann soviel daran herumschalten, wie sie lustig sind."
Wir: "Aber den können wir ja sicher nicht auch mit 50 A auslegen."
EVU: "Nein, natürlich nicht."
Wir: "Dann muss ich ja den nächstgeringeren SLS einbauen. Das heißt, ich kann der Anlage maximal [blätter, blätter] - öh - 35A abverlangen..."
EVU: "Genau."
Wir: "Aber wir haben doch schon im Juli eine Anschlußleistung von 50A vereinbart."
EVU: "Die haben sie doch auch."
Wir: "Aber wir können sie ja dann überhaupt nicht nutzen."
EVU: "Aber wir stellen ihnen den Anschluss so zu Verfügung. wie vereinbart."
Wir: "Aber, aber - öh, ähm ... Was wäre, wenn wir einen SLS vor dem Zähler mit 63 A einbauen und nach dem Zähler dann einen mit 50 A?"
EVU: "Nicht zulässig. Das Verhältnis von dieser Konfiguration wäre dann 1,25. Geht gar nicht."
Wir: "Und 80/50?"
EVU: "Einen Anschluß mit 80A wurde nicht vereinbart. Das mit den 63A geht daher auch schonmal garnicht."
Wir: "[Tilt!]"
Vorgestern wurde der Zähler angeschlossen und die Anlage in Betrieb genommen. Mir fällt auf: Der SLS vor dem Zähler ist überhaupt nicht verplombt. Der Service-Techniker, der den Zählereinbau vorgenommen hat, hat uns noch ausgelacht. "Was haben sie denn da gemacht? Haben sie zuviel Geld?"
Jetzt habe ich mir die TAB noch einmal genau zur Brust genommen. Da steht nichts von einem zweiten SLS nach dem Zähler. Oder zumindest finde ich nichts. Selbst nach drei Tassen Kaffee nicht. Kann aber auch sein, dass ich zu dumm zum finden bin.
Ich bin jetzt minderschwer angesäuert. Was ist denn nun Fakt?
- Brauche ich wirklich einen SLS vor und nach dem Zähler? Ich erachte das nach wie vor für Quatsch.
- Sollte der SLS vor dem Zähler wirklich plombiert sein? Ich denke, dass das behämmert ist. Aber hat das EVU doch recht?
- Wenn ich den zweiten SLS nach dem Zähler nicht haben muss, ist dann meine Anfangsüberlegung (LS-Schalter, 10kA, Kat C oder D, 50A) in Ordnung? Ich kann die Anlage freischalten und im oberen Anschlußraum umbauen.