Was meinst mit Solarkabel? Die DC Leitungen von den PV Modulen zum WR? Die sollten eher so kurz als möglich sein. Also eher den WR zu den Modulen anstatt lange Leitungen zum WR.
Ich habe einmal einen DC Lichtbogen zwischen der + und - Leitung einer größeren PV Anlage gesehen. Seit dem würde ich sogar die beiden DC Leitungen getrennt verlegen.
Also so kurz wie möglich ist halt so ein Ding; in Planung stehen 2 - 3 Stränge (Süd Seite Haus, Süd Seite Garage, evtl. Nord Seite Garage - ist ein relativ flaches Dach dort). Ein lokaler PV-Planer hatte mir gesagt, es wäre kein Problem den Strang Kabel der Süd Seite über die Hausdach Nordseite gehen zu lassen um von dort in das Garagendach zu kommen (die beiden Dächer stehen zusammen und sind verbunden). Da geht es dann mittels Leerrohr im Garagenboden in den Keller zum Wechselrichter. Sprich die längsten Kabel wären Haus Südseite, mit maximal 35-40m grob über den Daumen geschätzt.
Kannst alles in ein Rohr packen. Die Datenleitung + Antenne kannst du dann vorher in ein Rohr M20 fädeln und dann ins große Rohr. ist dann normgerecht, interessiert aber weder die Antenne noch die Datenleitung auch wenn du die direkt neben die anderen legst
Das wäre mir tatsächlich so am liebsten. Umso weniger ich den Keller in ein Schweizer Käse verwandeln muss, desto besser.
Bei "alles" bin ich halt unsicher. Dachte evtl. an DC Leitungen in ein Kabelrohr, AC und Daten in das Zweite Rohr. Die Datenleitung halt nochmal extra schützen mit einem Zweiten Rohr, wie du meintest. So wichtig ist eine 100% stabile Verbindung in der Garage auch nicht wirklich. Und Cat 7 ist ja auch so gut geschirmt, dass die 230V nicht jucken sollte denke ich.
Aus Brandschutztechnischer Sicht ist es sicher besser die DC Leitungen so kurz wie möglich zu halten, aus Sicht der Energieeffizienz ist es besser die 230/400V Leitungen des Umrichters so kurz wie möglich zu halten.
Aufgrund der hohen Spannung und DC ergibt sich da nämlich bei den üblichen 6mm² ein erheblich kleinerer Energieverlust als auf der 230V AC Seite.
Prinzipiell ist es allerdings auch Möglich in der Nähe der Module entsprechende Sicherungen zu installieren welche die DC Leitung bei Kurzschluss abschalten.
Meinst du mit der "Nähe der Module entsprechende Sicherungen" einen GAK? Der wäre nämlich im Garagendachboden geplant für jeden Strang, da treffen sich "früher oder später" alle Leitungen (zumindest aus heutiger Planung). Meine Planung der PV ist bisher noch nicht final. Wie gesagt mir wäre es halt wichtig, nicht den Boden wieder aufreißen zu müssen weil ich ein Rohr zu wenig geplant habe. Gleichzeitig aber möglichst wenige Rohre verlegen, da ich ja auch nicht die Kellerwand durchlöchern möchte
Also statt einem Leerrohr für die Stromleitung, würde ich gleich ein NAYY-J 4x35mm² reinlegen, Das wird noch günstiger als nur das Leerrohr. Das ist genau die Leitung wo dein Versorger die Häuser mit anschließt und daher wegen großer Mengen unschlagbar günstig. Auch Lan-Leitungen gleich als CAT-Erdleitung rein, dann benötigst du nur noch ein 70er Leerrohr.
Meinst du statt dem 5x10mm²? Erdkabel sind mir natürlich auch in den Sinn gekommen. Bin aber ein Fan davon immer etwas nachrüsten zu können falls nötig (war schon oft nötig) und deswegen alles im Rohr zu verlegen. Der Preis ist jetzt auch nicht schlimm. Ich bekomme durch einen Verwandten 2m KG2000 für ein paar Euro; Außerdem sind das vllt. vom Keller bis zur Garage 7m oder so
Hat jemand Erfahrungen mit HT im Boden zu verlegen? Denn wenn ich jetzt nur die paar DC Kabel in ein separates Rohr verlege, brauche ich ja kein KG DN100. HT macht man normalerweise nicht - ich weiß, jedoch wäre das Rohr wie gesagt nur ca. 7m lang, ist unterdacht vom Carport und Büsche/Bäume sind nicht in der Nähe. Das einzige was halt blöd ist, es ist ja ein Hof und da stehen halt Autos
Wie würdet ihr das machen? Für alles KG auch wenn nur eine Hand voll Kabel durchgehen werden? Alternativ könnte ich halt auch mit einem fränkischen Leerrohr und entsprechender Mauerdurchführung, welche dafür geeignet ist, arbeiten. Das war mein zweiter Gedanke.